主题颜色

电气安全管理规程[1986]

【颁布单位】:机械工业部

【发 文 号】:机械工业部(86)机生字76号

【颁布日期】:1986年10月7日

【实施日期】:1987年1月1日

【标  题】:电气安全管理规程

指派专人负责电气安全工作。
  第二十二条 施工现场严禁架设1kV以上的高压线路。
  在邻近有爆炸和火灾危险场所施工时,电气设备和线路的选型、安装应按GBJ58-83《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》和GBJ232-82《电气装置安装工程施工与验收规范》执行。
  第二十三条 电气线路的架设应按本章第二十条有关规定执行。
  第二十四条 起重机的移动式电源线应有可靠的保护措施。移动式、 携带式电动工具、设备的电源线应采用多股铜芯橡套软电缆。并按GB3783-83《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》执行。
  第二十五条 电气设备、照明装置移装或拆除后,不准留有可能带电的线路。 如果电线需要保留,应将电源切断,同时把线头用绝缘带包扎好。全部工程结束后,应把施工现场的一切电气设施拆除、清理干净。

 

 

第五节 第五节 接地、过电压保护与防雷装置

 

  第二十六条 接地装置的设计应按GBJ65-83《工业与民用电力装置的接地设计规范》和JBJ6-80《工厂电力设计技术规程》执行。
  第二十七条 电气装置的保护性或功能性接地装置可以采用共同的或分开的接地。
  第二十八条 接地装置的设计必须符合下列要求:
  1.接地电阻值应符合电气装置保护上和功能上的要求,并长期有效。
  2.能承受接地故障电流和对地泄漏电流而无危险。
  3.有足够的机械强度或有附加的保护,以防外界影响而造成损坏。
  4.变配电所的接地装置应尽量降低接触电压和跨步电压。
  5.严禁用易燃易爆气体、液体、蒸气的金属管道做接地线;不得用蛇皮管、管道保温用的金属网或外皮做接地线。
  6.每台电气设备的接地线应与接地干线可靠连接,不得在一根接地线中串接几个需要接地的部分。
  7.在进行检修、试验工作需挂临时接地线的地点,接地干线上应有接地螺栓。
  8.明设的接地线表面应涂黑漆。在接地线引入建筑物内的入口处和备用接地螺栓处,应标以接地符号“ ”。
  9.保护用接地、接零线上不能装设开关、熔断器及其他断开点。
  第二十九条 不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定外, 可使用一个总接地体,但接地电阻应符合其中最小值的要求。
  第三十条 在中性点直接接地的低压电力网中, 电气设备的金属外壳应采用接零保护。在中性点非直接接地的低压电力网中,电气设备的金属外壳应采用接地保护。由同一台发电机,同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网上的用电设备只能采用一种接地方式。
  第三十一条 下列电气设备的金属部分,除另有规定外,均应接地或接零。
  1.电机、变压器、开关设备、照明器具和其他电气设备的底座或外壳。
  2.电器设备及其相连的传动装置。
  3.配电柜与控制屏的框架。
  4.互感器的二次绕组。
  5.室内、外配电装置的金属构架,钢筋混凝土构架的钢筋,以及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
  6.电缆的金属外皮,电力电缆的接线盒与终端盒的外壳,电气线路的金属保护管,敷线的钢索及电动起重机不带电的轨道。
  7.装有避雷线的电力线路杆塔。
  8.在非沥青地面的厂区,居民区无避雷的小接地短路电流系统架空电力线路的金属杆塔。
  9.安装在电力线路杆塔上的开关,电容器等电力设备的金属外壳及支架。
  10.铠装控制电缆的外皮,非铠装或非金属护套电缆的1~2根屏蔽芯线。
  第三十二条 接地装置的各连接点应采用搭接焊,必须牢固无虚焊。 通用电器设备的保护接地(零)线必须采用多股裸铜线,并符合截面和机械强度的需要。有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接,但应注意防止松动或锈蚀。利用串接的金属构件、管道做为接地线时,应在其串接部位另焊金属跨接线,使其成为一个完好的电气通路。
  第三十三条 接地装置的接地电阻,应符合下列规定:
  1.大接地短路电流系统的电力设备,接地电阻不应超过0.5欧。
  2.小接地短路电流系统的电力设备,接地电阻不应超过10欧。
  3.低压电力设备的接地电阻不应超过4欧。总容量在100kVA以下的变压器、低压电力网接地电阻不应超过10欧。
  4.低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧;在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,所有重复接地装置的并联电阻等值不应大于10欧。
  5.防静电的接地装置可与防感应雷、电气设备的接地装置共同设置,其接地电阻值,应符合防感应雷和电气设备接地的规定;只作防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值,不应大于100欧。
  本条未列入部分按本节第二十六条所指设计规范执行。
  第三十四条 电力设备的过电压保护装置的设计应按国标GBJ64-83和部标JBJ6-80中的有关规定执行。
  第三十五条 室外高压配电装置应装设直击雷保护装置, 一般采用避雷针或避雷线。独立避雷针(线)宜设立独立的接地装置。其接地电阻不宜超过10欧。
  第三十六条 装有避雷针(线)的照明灯塔上的电源线, 必须采用直接埋入地下的带金属外皮的电缆或穿入金属管中的导线。电缆或金属管埋在地下的长度在10米以下时,不得与35Kv及以下配电装

共15页 您在第2页 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页 跳转到页 本页共有2463个字符
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过

责任编辑 :gaorui (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )

分享按钮