主题颜色

煤矿注浆防灭火技术规范MT/T702—1997

【颁布单位】:中华人民共和国煤炭工业部

【发 文 号】:MT/T702—1997

【颁布日期】:1997—12—30

【实施日期】:1998—07—01

【标  题】:煤矿注浆防灭火技术规范MT/T702—1997

δ——土水比的倒数;

 

M——浆液制成率,取0.9;

 

rc——煤的密度,t/m3;

 

t——矿井日注浆时间,h。

 

 

8 制浆方法

 

8.1 黄泥浆的制浆方法

 

——水力制浆

 

一般采用人工取土或机械取土,将土疏松,经水力(水枪)冲刷混合成浆。当采用水枪直接取土时,其供水压力、水流量和台数应能满足取土制浆的要求。水力制浆过程中应严格控制土水比。

 

——机械搅拌制浆

 

应建立浆池,黄土加水在浆池中搅拌成均匀浆液后即可输入井下。浆池应设2个以上,一个作注浆用,另一个进行搅拌制浆,交替使用。浆池的容积应能保证注浆量的要求。

 

8.2 页岩浆和矸石浆的制浆方法

 

页岩浆和矸石浆的制浆方法相似,将页岩和矸石破碎后,用湿式球磨机加水球磨成浆,进入输浆管路。

 

8.3 粉煤灰浆的制浆方法

 

从电厂贮料场挖取粉煤灰,运到矿井地面制浆站,将粉煤灰用专门的搅拌筒加水搅拌成浆或用水枪冲搅成浆后直接进入输浆管路。

 

8.4 尾矿浆的制浆方法

 

矿井洗选厂排出的尾矿直接输送到浆池,经沉淀脱水后搅拌成浆进入输浆管路。

 

8.5 注浆期间浆液流量和土水比的测定

 

在注浆期间,每班测定一次浆液的流量和土水比,流量测定可用电磁流量计或体积法,土水比测定可采用比重法。

 

 

9 输浆管路

 

根据矿井地面的不同制浆方式,井下可采用集中或分区的输浆管路系统。

 

在浆液流人输浆管路前,应设置筛网过滤,网的孔径宜为15~20mm。

 

9.1 输浆管路的管径和水头损失值按经验式(2)、式(3)计算:

 

…………………………………(2)

 

…………………………………(3)

 

式中:

 

 

D1——输浆管路的临界管径(内径),m;

 

Q——浆液流量,m3/s;

 

r1——水的密度,t/m3;

 

r2——浆液的密度,t/m3;

共5页 您在第3页 首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 跳转到页 本页共有2172个字符
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过

责任编辑 :暮秋 (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )

分享或转发本文