易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1028|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

压力表检查项目、内容和要求

[复制链接]

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
wdj1980 发表于 2016-10-20 17:26:55 |只看该作者 |倒序浏览
  1.检查内容和要求
  压力表的检查至少包括以下内容:
  1.1 压力表的选型是否符合要求;
  1.2 压力表的定期检修维护、检定有效期及其铅封是否符合规定;
  1.3 压力表外观、精度等级、量程是否符合要求;
  1.4 在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针型阀时,其位置、开启标记及其锁紧装置是否符合规定;
  1.5 同一系统上各压力表的读数是否一致。
  2.检查结果处理
  压力表检查时,发现以下情况之一的,使用单位应当限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全运行,否则应当暂停该压力容器使用:
  2.1 选型错误的;
  2.2 表盘封面玻璃破裂或者表盘刻度模糊不清的;
  2.3 封签损坏或者超过检定有效期限的;
  2.4 表内弹簧管泄漏或者压力表指针松动的;
  2.5 指针扭曲断裂或者外壳腐蚀严重的;
  2.6 三通旋塞或者针型阀开启标记不清或者锁紧装置损坏的。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-23 08:29 , Processed in 0.330412 second(s), 31 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部