(一)、空调运转工
1、风机、水泵开车前应先手动数圈,检查运转灵活程度,确认安全罩、阀门、联轴节、油位等均无异常情况,方可操作。
2、操作启动补偿器时,要戴好绝缘手套,面部和身子侧向一边,先开低压启动,待电流表指针接近运转电流时,再将手把合至运转后,方可离开。
3、对所管辖范围的风机、水泵和进、排气风扇及时进行检查,发现运转异常,应立即停车处理。4、洗刷水池子应随时注意,防止滑跌。
5、清洁散流器、疏通喷雾喷嘴时,使用梯子要放牢,梯子要稳妥,以防跌伤。
(二)、看管氨制冷机
1、氨制冷机挡车工必须经过专门训练,并经考试合格,才能准许独立操作。
2、开车前必须首先检查,然后按规定程序开车:①开冷却水;②手动主机数圈;试验灵活程度;③开旁通阀;④开车;⑤开高压阀;⑥关旁通阀;⑦开吸气阀;⑧开调节阀,正常运转。
3、运转中要坚守岗位,认真巡回,监视仪表,细心调节,严防氨液回流到压缩机内,如听到严重氨液冲击声时,应立即按规定操作关车处理。
关车时:①关调节阀;②关吸气阀;③关车;④关高压阀;⑤关冷却水。
4、放油时应缓慢进行。
5、灌氨时一定在蒸发器的前端加注,同时应细心调节加氨罐的开关大小。
6、机房内应清洁整齐,严禁烟火,禁止存放易燃物品。
7、液氨钢瓶的运输、使用、储存、管理必须严格贯彻《气瓶安全监察规程》。
(三)、看管蒸喷制冷
1、操作启动补偿器必须二人,一人监护,一人操作,工作前应戴好绝缘手套,穿水鞋,操作时,面部、身子侧向一方,先将开关拉杆推至启动位置,待电流指针回到接近运行电流时,再合向运转位置,正常运行。
2、上下楼梯不准穿硬底鞋、拖鞋和硬塑料底鞋,要手抓扶手,循级上下,以防滑跌。
3、开关各种蒸气阀门,都必须缓慢,要把面部和身体侧向一边,以防喷汽和汽包发生汽水冲击,造成事故。
4、工作中认真监视各种仪表的指示情况,严格记录。
(四)、空调检修工
参加空调设备检查的人员,都必须熟知并认真执行登高作业、起重吊拉、常用工具、管道工和钳工的安全操作规程。