二十二、 对室内外变压器四周的最小安全距离的规定 对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定: (1) 室内变压器,其外廓与四周的最小距离不应小于: 变压器与后壁和侧壁之间 100~1000千伏安 0.6米 1250千伏安及以上 0.8米 变压器与门之间 100~1000千伏安 0.8米 1250千伏安以上 1.0米 (2) 室外变压器,其外廓与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廓之间的距离不应小于1.5米。 二十三、 对配电装置的安全通道的规定 配电装置的布置,除应考虑设备的搬运、安装、检修、操作和试验的方便之外,还要考虑作业人员的安全,防止他们在操作或检修过程中直接接触导体。因此,配电装置的安全通道应符合以下规定: (1) 配电装置单列布置时,屏前通道宽度不小于1.5米。 (2) 配电装置双列布置时,屏前通道宽度不小于2.0米。 (3) 屏后通道宽度不小于1米,难以满足这一要求时,可减至0.8米。 除上述规定外,配电装置的室内裸导电部分的净距,应符合下列要求: (1) 在屏后通道内,当裸导电部分的高度小于2.3米时,应加遮护,遮护后面的通道高度不应小于1.9米,通道宽度应符合上面(1)~(3)的要求。 (2) 跨越屏前通道的裸导电部分,其高度不应小于2.5米。 此外,高、低压配电装置最好分室安装。在特殊情况下(高压开关柜数量较少),需要同室安装时,二者净距不应小于2米,当配电(屏)柜,布置长度超过6米时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口。如果两个出口间的距离超过15米,则应增加出口。 二十四、 配电盘(屏)和保护盘(屏)前要标警戒线 通常,配电盘(屏)和保护盘(屏)上都装有控制按钮、操作手柄、仪表和继电器等,且均敞露于盘(屏)面上。为了防止值班人员和作业人员触及这些电器而引起断路或继电保护装置误动作,一般都在盘(屏)前标有警戒线。 警戒线至盘(屏)面距离不得小于0.6米,有关工作人员见到此警戒线就会立即引起警惕,不致逾越,从而可以防止发生各种事故。 二十五、 检修人员接近带电体,应保持的检修安全间距 检修时为防止作业人中接近带电体,必须保持足够的检修间距,具体规定如下: (1) 检修低压设备时,人体或使用的工具与带电体之间的最小距离,不应小于0.1米。 (2) 在高压设备无遮护的检修作业中,人体或使用的工具与带电体之间的最小距离,不应小于下列值: 10千伏以及下 0.7米(0.4米) 20~35千伏 1.0米(0.6米) 当不足上述距离时,应装设临时防护物或采取其他防护措施,并且在任何情况下都不得小于括弧中的数值。 (3) 在线路上进行检修作业时,人体或携带的工具与临近带电导线的最小距离,不应小于下列值: 10千伏及以下 1.0米 35千伏 2.5米 当不足上述距离时,临近带电线路应停电。 (4) 检修作业中使用喷灯或进行气焊时,火焰不得喷向带电体,火焰与带电体的最小距离,不得小于下列值: 1千伏以下 1.0米 10千伏以下 1.5米 10千伏以上 3.0米 (5) 在架空线路附近进行起重作业时,起重机具(包括吊物)与线路导线之间的最小距离,不应小于下列值: 1千伏以及下 1.5米 1~35千伏 3.0米 60千伏 3.1米 当线路电压高于60千伏时,允许的最小距离可按下式计算: L=0.01(U-50)+3 式中L为允许的最小距离,米;U为架空线路的电压,千伏。
|