  四十二、 油浸电力变压器的绝缘电阻的具体要求
  油浸电力变压器的绝缘电阻,通常随着温度升高而显著降低。新投入运行的变压器,其绝缘电阻应不低于出厂试验数值的70%。高压侧为3~10千伏的变压器。不同温度下的绝缘电阻应不低于下列值:
  10℃时—450兆欧 20℃时—300兆欧
  30℃时—200兆欧 40℃时—130兆欧
  50℃时—90兆欧 60℃时—60兆欧
  70℃时—40兆欧 80℃时—35兆欧
  测定变压器的绝缘电阻时,如果发现绝缘电阻较上次同一温度下的绝缘电阻下降30~50%,应对绝缘油作耐压试验和其他试验,判断其能否继续使用。
  四十三、 电动机的绝缘电阻的要求
  1000伏及其以上的交流电动机,在常温下其定子线圈的绝缘电阻不应低于每千伏1兆欧,转子线圈的绝缘电阻不应低于每千伏0.5兆欧;1000伏以下的交流电动机,在常温下其线圈的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。
  电动机的绝缘电阻,大致为温度每降低8~10℃,其值将增高1倍。对于一般低压电动机,在冷态下的绝缘电阻不得低于0.5兆欧。
  四十四、 手持电动工具的绝缘电阻的要求
  手持电动工具,根据防触电保护等级,可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类。
  对手持电动工具的带电零件与外壳之间的绝缘电阻有以下规定:Ⅰ类—2兆欧;Ⅱ类—7兆欧;Ⅲ类—1兆欧。
  四十五、 测量绝缘电阻必须采取的安全措施
  测量绝缘电阻时,为保证安全,应采取以下措施:
  (1) 将测量对象的电源和对外连线断开,并充分放电,确认所测对象未带电。
  (2) 将测量对象擦试清扫干净,并保持清洁。测量时将装置中绝缘电阻很低或试验电压很低的元件,以及电容器和半导体整流器等断开或分流。
  (3) 将相线与地线隔开,二者不得靠在一起。测量时必须使用绝缘良好的导线,必要时应将兆欧表置于绝缘垫上。
  (4) 测量大电容设备(如电力电缆等)的绝缘电阻时,要注意电容蓄电对人和仪表的危害。测完每一相的绝缘电阻后,要尽快将兆欧表从测量回路中断开,并将该相对地进行充分放电,以防测过程是积蓄的电荷释放伤人,或反充电损坏兆欧表。
  (5) 测量双回路输电线路的绝缘电阻时,如果所测线路靠近另一带电线路,则不得使用兆欧表进行测量。此外,在雷雨天不得使用兆欧表测量电力线路的绝缘电阻。
  (6) 当兆欧表严重漏电时,应采取防触电措施,尤其在高空测量时,更应防止在高处操作因触电而摔下。
  四十六、 在判断高压设备的绝缘状况时要测量吸收比
  电气设备的绝缘受潮后,其绝缘电阻降低,通电后极化过程加快,而由极化过程决定的吸收电流衰减速度也变快。因此,随着测量时间的增加,绝缘电阻迅速上升,在这种情况下,只要测出不同测量时间下的绝缘电阻,并进行比较就能判断绝缘是否受潮,以及受潮的程度。
  因此,对于电力变压器、电力电容器、交流电动机等高压电气设备,为了考察其绝缘的受潮情况,除了测量它们的绝缘电阻外,还要测量吸收比。吸收比通常用加压后60秒和15秒时的绝缘电阻比值表示,记为K,即K=R 60/R 15。如果K值大,表明绝缘干燥;如果K值小,表明绝缘已受潮。一般来说,未受潮的绝缘,其K值大于1.3;而当K值接近1时,则说明绝缘已受潮或有局部缺陷。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

12
章仁根 发表于 2016-9-27 09:41:46 |只看该作者
  四十七、 耐压试验的目的
  耐压试验是检验电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压的能力的主要方法之一,是对所用绝缘材料的绝缘中度的考验。当电力系统某一部分出现不正常情况时,电网中常常产生比额定电压高出数倍的过电压。例如,内部过电压可升高到额定电压的3~3.5倍;在中性点不接地系统中,出现单相接地事故时,其余两相要承受线电压(等于相电压的1.73倍)。耐压试验的目的,就是对所测设备施加较高的电压(略高于运行中可能遇到的过电压),以确定该设备是否具有足够的耐压强度。进行耐压试验时,绝缘物发生电击穿的电压,叫做击穿电压;击穿时的电场强度,叫做绝缘物的耐压强度。
  四十八、 耐压试验的分类及特点
  耐压度验有工频耐压试验和直流耐压试验两种。二者各有特点,不能相互代替。
  工频耐压试验一般具有以下特点:
  (1) 试验电压高于被试设备实际运行中可能遇到的过电压,考验严格,能发现很多绝缘缺陷,特别是能够发现那些危险性较大的集中性缺陷。
  (2) 对绝缘的破坏性较大,因此通称破坏性试验。
  (3) 由于试验电流为电容电流,需要大容量的试验设备。
  直流耐压试验的特点是:
  (1) 基本上不产生介质损失,对绝缘的破坏性小,因此通称非破坏性试验。
  (2) 只需要供给很小的泄漏电流,试验设备的容量较小,特别适用于大电容设备(如电缆、电容器等)。
  (3) 由于在较低的电压下进行测试,能判断绝缘的内部缺陷,如测量绝缘电阻、泄漏电流和绝缘的介质损耗等。
  (4) 不能可靠地判断绝缘的耐压水平,进行直流耐压试验之后,往往还需要进行工频耐压试验。
  四十九、 对电气设备的绝缘进行耐压试验
  各种电气设备的耐压试验,分别在不同时间进行。例如,电力变压器、电动机和配电装置等,在投入运行前应对其进行工频耐压试验;电工安全用具应根据有关规定定期进行工频耐压试验;油浸电力电缆投入运行前应进行直流耐压试验;阀型避雷器应进行工频放电电压试验;电气设备的绝缘油应在标准仪器杯中用标准电极进行耐压强度试验。
  工频耐压试验的试验电压,一般取所试设备额定电压的一倍至数倍,但不得低于1000伏。进行试验时,先将电压调到试验电压的40%左右,再以每秒3%试验电压的速度升高到试验电压,并持续到规定时间。然后在5秒内,把电压降低到试验电压的25%以下,而后降到零,最后切断电源。耐压试验的加压时间一般为1分钟(对瓷质和液体绝缘为主的设备)或5分钟(对有机固体绝缘为主的设备)。例如,电压互感器需要加压的时间为3分钟,运行中的电缆为5分钟,但新安装的油浸电力电缆则为10分钟。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

13
章仁根 发表于 2016-9-27 09:42:03 |只看该作者
  五十、 进行耐压试验应注意的事项
  进行耐压试验时应注意以下事项:
  (1) 耐压式验只有在绝缘电阻摇测合格后才能进行。
  (2) 试验电压应按规定选取,不得超出规定值。
  (3) 试验电流不应超过试验装置的允许电流。
  (4) 为了保证人身安全,试验场地应设立防护围栏,防止作业人员偶然接近带电的高压装置,试验装置应有完善的保护接地(或接零)措施。
  (5) 有电容的设备、电缆等,试验前后应进行放电。
  (6) 在每次试验后,应使调压器返回零位,最好有自动回零装置。
  五十一、 电动机的耐压试验的要求
  对电动机进行耐压试验时,通常要将其定子的各相线圈对外壳以及对其他接地的两相分别进行试验,同时也要将转子绕组进行耐压试验。
  试验电压规定为:
  (1) 定子绕组 进行交接试验时,对额定电压为0.4千伏及以下者取1千伏,额定电压为6千伏者取10千伏;对运行中的电动机,以及对大修中未更换或局部更换定子绕组的电动机取1.5倍额定电压,但不得低于1000伏;全部更换定子绕组的电动机取2倍额定电压再加1000伏,但不得低于1500伏;100千瓦以下不甚重要的低压电动机,其交流耐压试验可用2500伏欧表来测试。
  (2) 转子绕组 交接试验时,对不可逆转子取1.5倍额定电压,可逆转子取3倍额定电压。
  五十二、 测定泄漏电流的作用
  泄漏电流是线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。对绝缘进行泄漏电流测试,可以判断绝缘是否良好,因为泄漏电流可以反映绝缘是否受潮、有无局部缺陷和劣化程度。通常有两种测试绝缘性能的方法:一种是用兆欧表测量绝缘的绝缘电阻大小,以确定绝缘的耐压强度;一种是测量绝缘的泄漏电流大小,根据泄漏电流判断绝缘的优劣。二者都能反映绝缘的真实情况。但后者试验电压高,并且可以任意调节,通过微安表的指示,可以显示绝缘本身的弱点。由于微安表的量程可以选择,其读数较兆欧表精确,能够灵敏有效地检查绝缘情况。特别是绝缘的局部缺陷,用兆欧表测试,往往反映不出来,而测试泄漏电流则可以迅速发现。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

14
章仁根 发表于 2016-9-27 09:42:22 |只看该作者
  五十三、 怎样进行绝缘油的耐压试验
  绝缘油是电气设备常用的绝缘、灭弧和冷却介质。为保证它在运行过程中具有良好的性能,必须定期对其进行各项试验,尤其是耐压试验。
  绝缘油的耐压试验是在专用的击穿电压试验器中进行的,试验器包括一个瓷质或玻璃油杯、两个直径25毫米的圆盘电极(应光滑、无烧焦痕迹)。试验时将取出的油样倒入油杯内,然后放入电极,使两个电极相距2.5毫米。试验应温度为10~35和相对湿度不大于75%的室内进行,具体试验步骤如下:
  (1) 将油样混合均匀,尽可能不使其产生气泡。在室内放置几小时,使油温尽量接近室温。
  (2) 将油样接入试验回路,静置10~15分钟,使油内的气泡逸出。
  (3) 合上电源,以每秒3千伏的速度加压,至油样被击穿(有明显的火花放电或试验器的脱扣开关跳闸)时,记录该瞬间的电压值。
  (4) 静置5分钟后,重复上述试验,一般每个油样要试验5次,取5次的平均电压值。
  (5) 如有必要,可另取两个油样进行相同的试验,取三个油样的平均电压值作为试验结果。
  (6) 如果将电压加到试验器的最大值(50千伏),油样仍未击穿,可在最大电压下停留1分钟,再不击穿,则认为绝缘油耐压强度合格。
  (7) 各种绝缘油的最低耐压强度应不低于表7—15所列值。
  
使用电压,千伏
  
  
击穿电压,千伏
  
  
  
  
15以下
  
  
20~35
  
  
44~220
  
  
新油及再生油
  
使用中的油
  
  
25
  
20
  
  
35
  
30
  
  
40
  
35
  
7—15 绝缘油的最低耐压强度