易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 783|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

大空间建筑消防设施探讨

[复制链接]

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

跳转到指定楼层
楼主
sxiyun 发表于 2016-4-26 00:00:35 |只看该作者 |倒序浏览
大空间建筑消防设施探讨
——自动消防水炮系统(3
对于高度大于13米的大空间,尤其是具有较高美观要求的网架结构及玻璃幕顶的建筑,虽然闭式喷淋灭火系统能够起到保护钢屋架的作用,但在实际设计及施工中,尤其是对于不规则屋顶,存在较大的难度。
目前日本、欧美等国家在机场、体育馆等大空间建筑中,普遍使用消防水炮系统,该系统早期常用于码头及大型露天油库,近年来被越来越多地应用于室内大空间场所,如日本关西机场、首都体育馆、东莞国际会议中心、深圳会展中心、天津滨海国际汽车城等。自动消防炮系统,不仅可以遥感、自控、自锁,可自动对准着火点自动喷水,而且可与火灾探测系统联动,采用双波段图像火灾自动探测与空间定位补救技术及光截面图像感烟火灾探测技术,可解决大空间火灾报警,具有控制距离远、保护面积大、反应速度快、可靠性高等优点,可远程定点扑灭早期火灾。
国外对消防水炮的研制和应用技术已比较成熟,如日本报知机水炮,设计先进、制做精细、性能优越,但其价格昂贵,每台约100万人民币。国内近年来开始对消防水炮进行研制,上海消防科研所、中国科技大学合肥科大立安安全技术公司等已成功地将消防水炮应用于室内消防。
自动消防水炮联动系统经火灾探测器探测报警并进行图像显示后,通过联动控制器联动,扫描确定着火点坐标,驱动消防水炮对准着火点,并启动消防水泵,通过压力继电器设定的水压值自动开启消防电磁阀喷水灭火。当火灾探测器结束警报时或设定时间内,联动控制器关闭水泵及关闭消防电磁阀。
目前国内常用的消防水炮,如EL570消防炮,最大流量1200/分钟(20L/s,水炮人口压力8-10bar时,最大射程可达到50米)
EL367消防炮,最大流量2400/分钟(40L/S),水炮入口压力8-10bar时,最大射程可达80米。
以上水炮水平旋转范围可从零点位置到左边右边的90度位置,垂直旋转范围从+60~高达-85
根据《固定消防炮灭火系统设计规范》(国家标准报批稿)规定,水炮系统从启动至炮口喷射水的时间不应大于5min。扑救室内火灾的灭火用水连续供给时间不应小于1hr。室内消防炮的布置应保证被保护区域的任何一部位同时处于至少两门水炮的保护范围内。
例:采用EL367水炮,则系统设计流量:Q=1.2×2×40L/S=96L/s消防水池贮水量40L/S×2×3.6=288T。消防水炮系统在室内的应用,虽然一次性投资较大,但其解决了传统消防灭火设施无法解决的大空间防火问题,且其灭火迅速可靠,管线简单,可结合室内建筑装修合理布置,不影响其美观及使用功能,是目前最为理想的大空间室内灭火设施。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

沙发
sxiyun 发表于 2016-4-26 00:00:54 |只看该作者
日本、欧美等国家在机场、体育馆等大空间建筑中,普遍使用消防水炮系统
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-9 04:34 , Processed in 0.312425 second(s), 31 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部