易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 808|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

大空间建筑消防设施探讨

[复制链接]

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

跳转到指定楼层
楼主
sxiyun 发表于 2016-4-25 23:59:23 |只看该作者 |倒序浏览
大空间建筑消防设施探讨
——自动水枪装置(4
另外,我们从一些相关资料粗浅了解到一种例如目前在日本千叶市综合体育馆使用的自动水枪装置。千叶市综合体育馆的赛场是一个约90m×56m,高约18m的大空间。它的火灾探测灭火系统选用的是扫描式火灾探测灭火系统选用的是扫描式火灾探测器和自动水枪装置。
该体育馆采用的扫描式火灾探测器与以往使用的火灾感应器不同,火灾发生时,即使尚未出现热气流或浓烟,探测器也能感知到。也就是说,是通过扫描接收火灾时的放射能,来感知火灾,测出位置,比较接近人的目测效果。扫描式火灾探测器的原理与近年来广泛使用的“放射温度计”的原理相同。
该体育馆采用的自动水枪装置分远程用空气加压式喷口和为防止直喷的近程喷雾式喷口,并可以根据需要选择、切换,从而达到有效保护馆内比赛场地的目的。该装置的有效喷水范围,自喷枪的最大水平距离为80m,核定它的有效喷水率为4.82L/min.m,特别是远程用的气压式喷口与一般的喷口相比较,可以达到用较低的水压实现大面积喷水甚至是远程喷水的效果。另外,喷出的水在消防对象上空形成水幕式落下,因而不宜形成喷淋障碍,对人和物都具有较高的安全性。
在该比赛场内设置了两台扫描式火灾探测器和一台喷水枪装置。在喷水枪装置中包括设在泵室的加压供水装置(泵)和空气压缩装置(压缩机),保证足够的水和气压。
另外,在消防控制室,设置了系统监视控制盘和喷枪中央操作台。设防比赛场内的扫描式火灾探测器,通过两台常规的监视器,一旦发生火灾,会立即将火灾位置的信号送到系统监视盘内的监视器,该监视器经演算确定火灾位置的坐标后,在操作显示部分确定功率的同时,控制系统会将喷水装置的旋钮拨向火灾位置并确定喷水射程。接下来,操作人员开始启动加压送水装置及空气压缩装置进行喷水灭火。另外,操作人员还可以根据具体情况,对喷枪、消防室内喷枪的操作台或在安装喷枪的现场进行手动操作控制。
该喷水装置的另一特点为造型美观,其可动式喷头的安装可采用埋入式,即完全埋入墙内,采用下周围墙壁颜色和材质相同的面砖装饰,保证了建筑室内整体设计的和谐美观。但这种系统目前尚未在国内使用。
建筑物的防火安全设计是一门综合性科学,是由多专业(建筑、结构、空调、电气、给排水)共同采取安全措施的综合体现,而直接参与扑灭火灾的当属各种自动消防灭火系统,鉴于我国国情和经济体制的关系,我国目前对于高大空间建筑无论在消防设计、消防产品开发上,还有一定差距,这就要求我们公安消防机构尽快学习国外先进经验技术,开发新型消防产品设计,在消防系统设计上优先保证人员在火灾中的安全,同时考虑如何减少火灾的发生和火灾的损失,防止火灾大面积蔓延,最大限度地降低火灾对财产、环境的破坏,利用性能化设计的思想来弥补现行防火规范的不足,适应飞速发展的社会需求,最大限度地保障人民生命财产安全。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

沙发
sxiyun 发表于 2016-4-26 00:00:09 |只看该作者
适应飞速发展的社会需求,最大限度地保障人民生命财产安全
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-12-26 15:42 , Processed in 0.309981 second(s), 30 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部