易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 384|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

高危作业安全管理

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2014-7-4 07:16:47 |只看该作者 |倒序浏览
  一、安全工作许可证
  1、适用范围:非常规检维修工作、无操作规程的工作、交叉作业、高危作业、 承包商在厂区内作业。
  2 安全工作许可证和高危作业的关系:有安全工作许可证不一定开高危作业票, 而开高危作业票必须要有安全工作许可证。
  3、许可证的时限和延期: a、在审核会议中确认许可证时限。 b、许可证的延期最多3次,每次不超过8小时。
  4、办票程序:提交方案,会议审核,填票,现场检查确认,JSA
  二、管线打开(669) 6条概念
  ()管线打开:
  使用任何方式使输送危险物料的管线的组成部分形体分离,改 变管线的完整性。
  ()危险物料:
  有毒,有害液体,固体,热介质(大于60°) ,低温介质,腐 蚀物,氧化剂,窒息物,高压系统,易燃物,有毒易挥发气体。
  ()清洁管线:
  1、系统温度低于70°,高于-30°; 2、与大气相通; 3 管线内介质的毒性, 腐蚀性, 易燃性等危险已减低到可接受的水平。 ( MSDS) 为准。 ()受控排放:两端截止阀中间设排放口,排放口由截止阀控制并常开。
  ()双重隔离:
  1、受控排放 2、截止阀加盲板/盲法兰
  ()隔离的优先等级:
  1、受控排放 2、截止阀加盲板/盲法兰 3、双截止阀 4、单截止阀
  6项工作计划内容: 1、危害识别 2、隔离 3、置换、清扫 4、个人防护装备 5、待援人员职责 6、对周围环境的影响
  9项适用原则: 1、管线打开从小到大 2、拆螺栓从远到近,从下到上 3、拆除螺栓前更换腐蚀的螺栓 4、在拆除螺栓前先松动法兰 5、站在侧面,不易被介质喷溅到的地方 6、丝扣连接的先开一半,再缓慢打开 7、更换阀门时确保阀门处于开启状态 8、从最坏的角度考虑管线内的情况 9、考虑管线内的残留物的特性,采取有效的措施
分享分享0 收藏收藏1 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2014-7-4 07:17:24 |只看该作者
  三、挖掘作业
  (一)概念
  挖掘深度在0.5米,在墙壁上开凿打眼,造成某些部分失去支撑。
  (二)挖掘作业前4个落实
  1、明确地下设施的位置、深度、走向等; 2、根据土壤的类型确定如何支撑; 3、确定是否断电: (如果不断电,a、人穿绝缘鞋 b、用电机具的接地和漏电保 护 c、手工挖掘) ; 4、深度大于3米要加支撑,深度大于6米的要由专业工程师设计。
  (三)挖出物5个处理
  挖出物距坑沿1米,高度不大于1.5米,坡度不大于45度,不能阻挡消防通道、逃 生通道。
  (四)3个1.2
  1、深度大于1.2米的按受限空间处理; 2、距地下设施1.2米以内要手工挖掘; 3、深度大于1.2米,宽度大于7米,要有2个逃生通道,如果条件不具备设两个方 向的逃生梯。
  (五)坑内注意事项:
  1、不要挖建筑物的基础和脚手架的支撑,必须挖时要加支撑; 2、有可燃气体时,必须强制通风和消除火源; 3、作业人员要戴安全帽,护目镜,手套,防护鞋; 4、有多人作业要保持安全距离,严禁在坑内休息; 5、挖掘自上而下,拆支撑自下而上。
  (六)坑外注意事项:
  1、坑边放置重物时要有足够的支撑; 2、坑边移动机具时要有加牢固的障碍物; 3、车辆行驶距坑3米以外; 4、人员通过使用带扶手的通道; 5、车辆通行设临时通道,限制车重; 6、设围栏和警示标志,夜间有警示灯。
  四、上锁挂签
  1、锁分类: 个人锁(一把钥匙开一把锁) ;集体锁(一把钥匙开多把锁) ;公用锁(替代锁) 。
  2、上锁和解锁顺序: 上锁顺序:操作岗员工-工程师-施工方; 解锁顺序:施工方-工程师-操作岗员工;
  3、正常解锁:自己亲自解锁或是在本人目视下他人解锁。
  4、非正常解锁:1.人不在时电话通知。2.联系不上,相关方根据目前工况、确 认解锁后现场安全再解锁。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2014-7-4 07:17:52 |只看该作者
  五、高处作业
  (一)概念: 坠落基准面2米及2米以上的作业。
  (二)三步法: 1、消除 2、控制 3、减缓
  (三)五个优先等级: 1、尽可能在地面工作 2、安装固定的围栏和扶手 3、使用工作平台 4、调整安全绳的长度。 5、使用缓冲装置。
  (四)安全网的使用(3条) : 1、安全网要经过垂落测试,用180千克的沙袋,距安全网1.1米以上往下扔。 2、安全网与作业平面的距离不能大于9米。 3、作业面距地面低于5米不能使用缓冲装置。
  (五)安全带的使用(4条) :
  1、锚固点承重2268千克 2、安全带高挂低用,锚固点不低于肩部 3、下方有足够的净空 4、安全绳不能挂在有尖锐凌角的地方 (六)注意事项: 1、6级以上大风,雨雪天气禁止作业。 2、工具要有防掉绳或工具袋。 3、30米以上的作业要有专人负责通讯 4、作业下方要隔离并有警示标志 5、有心脏病、贫血、高血压、癫痫、恐高症等疾病不能进行高处作业。
  六、临时用电:
  (一)定义或范围: 6个月以内、电压在1000V 以下。
  (二)临时配电箱的要求: 1、配电箱要有电压标识,危险标识,控制对象标识,配电箱要上锁。 2、有漏电和接地保护,电阻小于4欧姆 3、有防雨蓬。 4、固定式配电箱与地面距离1.3-1.5米;移动式配电箱与地面距离0.6-1.5米。
  (三)布线要求:
  1、要求电线耐压等级不低于500V。 2、一个月以内可以架空线也可走地面,穿越道路要穿硬管线并将两端固定; 3、一个月以上用电必须架空线,穿越厂区高度不低于2.5米,穿越道路不低于5 米。
  (四)注意事项:
  1、送电顺序:总配电箱到分配电箱,到开关闸。 2、停电顺序:由开关闸到分配电箱到总配电箱。 3、由专业电工操作,在开关上拆接电线要关闭上级电源上锁挂签测试。 4、安全行灯:一般36V,潮湿24V,特别潮湿或者金属容器内使用12V。 5、一机一闸 6、移动带电设备必须断电。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

地板
章仁根 发表于 2014-7-4 07:18:25 |只看该作者
  七、吊装作业
  (一)关键性起吊:
  1、需要一台以上的起重机 2、偏离负荷能力或极限 3、操作员无法目视 4、吊臂接近管线设备、电线1.5米 5、气候异常:雨雪雷电沙尘等天气。
  (二)检查阶段(8个) :
  司机(3个) :健康证。A2驾照、特种作业操作证。
  驾驶室(3个) :灭火器,能力负载标牌,工具放在工具箱里。 限位器,舌片
  (三)准备阶段(2项) :
  1、作业范围要隔离,无关人员禁止入内。
  2、支腿完全伸展,确保吊车水平,倾角小于1度。
  3、操作项(9项) :
  1、吊臂要逐级伸出。
  2、操作时鸣笛。
  3、保持视觉听觉上的联系通讯畅通。
  4、货物上下和操作平台上都不能站人。
  5、使用牵引绳(不能缠绕在身体的任何部位) 。
  6、要垂直起吊。
  7、禁止在起吊过程中驾驶员离开驾驶室或将吊车熄火。
  8、电线附近起吊视为带电。
  9、 离设备或管线1.5米起吊时对设备管线加以保护, 并编制操作规程及应急预案。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

5
章仁根 发表于 2014-7-4 07:27:34 |只看该作者
八、工业动火
(一)定义:
在易燃易爆区域内和油气容器、管线、设备或盛装过易燃易爆物品的容器上,从 事任何能直接或间接产生热和火花的工作。
(二)隔离的要求:
1、动火区域要隔离,无关人员禁止入内; 2、距动火点15米内不能有可燃物泄漏,30米内不能有液态烃泄漏。
(三)气体检测要求:
1、检测仪在有效期内; 2、按照动火作业票上要求的时间和频次进行气体检测,并做好记录; 3、动火前一定要进行可燃气体检测,可燃气体的浓度应低于其爆炸下限的10%。
(四)机具的要求:
1、用电设备要求漏电保护器和良好的接地装置; 2、气割时,氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5米,二者与动火作业点距离不小于 10m;氧气瓶与乙炔气瓶都不能暴晒;乙炔瓶严禁卧放;氧气瓶压力不能为零; 检查阻火器、减压阀、防震圈。
(五)高处动火要求:
1、五级以上大风禁止高处动火作业,6级以上禁止地面动火作业。 2、火花可能溅落的区域要隔离。
(六)坑内动火要求:
作业人员应系阻燃的安全绳。
(七)期限:
1、动火票不能超过一个班次,延期不超过二次,总时间不能超过24小时。 2、动火作业完成后,要留守30分钟后,动火票在半小时后方可关闭。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

6
章仁根 发表于 2014-7-4 07:28:00 |只看该作者
  九、受限空间:
  (一)受限空间定义(3加4选一、符合3个物理条件和一个或一个以上的危险特 征)
  3个物理条件:1、有足够的空间;2、不能自如进出;3并非设计用来长时间在内 工作的。
  4个危险特征:1、存在或可能产生有毒有害气体;2、存在或可能产生掩埋进入 者的物料;3、内部结构可能将进入者困在其中4、存在已识别出的其它风险。
  (二)进入
  当身体任何部位越过受限空间的口径, 并足以让整个身体进入受限空间的开口平 面时的一个起始动作,就被视为进入。
  (三)监护人
  在受限空间外监督进入者, 控制进入者的距离并与其交流沟通,当沟通不上时启 动救援计划的人。
  (四)进入程序
  1、隔离; 2、强制通风; 3、气体检测; 4、个人防护; 5、用电设备及机具的本质安全; 6、及时沟通联系; 7、失去联系时启动救援计划。
  (五)气体检测要求
  1、检测仪在有效期内;
  2、按照作业票上要求的时间和频次进行气体检测,并做好记录;
  3、全方位检测(可燃气体的浓度应低于其爆炸下限的20%;甲烷5-15%;一氧化 碳50ppm;硫化氢10ppm;氧气19.5-23.5%)
  (六)时限和延期
  1、进入受限空间时限12小时,延期不超过2次。
  2、中断作业超过半小时,必须进行气体检测合格方可继续作业。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-4-5
帖子
567
7
lxa8688 发表于 2014-7-4 08:55:59 |只看该作者
安全工作许可证
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-23 06:47 , Processed in 0.333573 second(s), 28 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部