加油站常见安全问题
1.安全距离不足。主要是指加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建筑物的防火距离,不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》中的各项距离要求。主要表现在油罐、通气管管口与建筑物距离不足;加油机与城市道路距离不足;有架空电力线和通信线从加油站的油罐、加油机上方穿越的现象。
2.电气线路、防静电措施不符合要求。部分加油站营业室不按要求使用防爆灯具、防爆开关。有的加油站虽使用了防爆灯,但电线铺设未按防爆要求操作,导致防爆灯失去防爆作用。
此外,一些加油站在卸油场地没有设置静电接地装置或者设置不规范。油罐车在行驶过程中会产生大量静电,如果卸油时不去除静电,很容易产生火花,发生爆炸事故。
3.加油机设在密闭空间内。一些小型加油站为了保护加油机,在加油机的外部加装玻璃外罩,这样做会使得挥发的油气积聚在外罩内,极易发生爆炸事故。
4.管道埋地敷设,但未用砂或细土填实。《汽车加油加气站设计与施工规范》中规定,加油站内的工艺管道应埋地敷设,且不得穿过建筑物。管沟不用砂土或细土填实,容易积聚油气,成为爆炸危险场所。
5.采用暗沟排水。加油站、液化石油气加气站不应采用暗沟排水。这样做的目的是为了防止暗沟跑油,引发火灾事故。