易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 514|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

加油站常见安全问题

[复制链接]

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

跳转到指定楼层
楼主
sxiyun 发表于 2016-5-9 15:54:23 |只看该作者 |倒序浏览
加油站常见安全问题
1.安全距离不足。主要是指加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建筑物的防火距离,不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》中的各项距离要求。主要表现在油罐、通气管管口与建筑物距离不足;加油机与城市道路距离不足;有架空电力线和通信线从加油站的油罐、加油机上方穿越的现象。
2.电气线路、防静电措施不符合要求。部分加油站营业室不按要求使用防爆灯具、防爆开关。有的加油站虽使用了防爆灯,但电线铺设未按防爆要求操作,导致防爆灯失去防爆作用。
此外,一些加油站在卸油场地没有设置静电接地装置或者设置不规范。油罐车在行驶过程中会产生大量静电,如果卸油时不去除静电,很容易产生火花,发生爆炸事故。
3.加油机设在密闭空间内。一些小型加油站为了保护加油机,在加油机的外部加装玻璃外罩,这样做会使得挥发的油气积聚在外罩内,极易发生爆炸事故。
4.管道埋地敷设,但未用砂或细土填实。《汽车加油加气站设计与施工规范》中规定,加油站内的工艺管道应埋地敷设,且不得穿过建筑物。管沟不用砂土或细土填实,容易积聚油气,成为爆炸危险场所。
5.采用暗沟排水。加油站、液化石油气加气站不应采用暗沟排水。这样做的目的是为了防止暗沟跑油,引发火灾事故。
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

沙发
sxiyun 发表于 2016-5-9 15:55:17 |只看该作者
学习一些安全知识
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-5-16 17:30 , Processed in 0.314357 second(s), 30 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部