第三节 电气防火防爆技术
一、危险物质与危险环境 (一)、危险物质分类、分组 1、危险物质分类 爆炸性危险物质分三类:I类-矿井甲烷(CH4);Ⅱ类-爆炸性气体、蒸汽;Ⅲ类-爆炸性粉尘、纤维或飞絮。 2、Ⅱ类、Ⅲ类的进一步分类 Ⅱ类按最大试验安全间隙和最小引燃电流比分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,ⅡC类最危险; ⅢA:可燃性飞絮;ⅢB:非导电粉尘;ⅢC:导电飞尘。 3、Ⅱ、Ⅲ类的分组:按引燃温度(自燃点)分为6组,T1、T2、T3、T4、T5、T6。 (二)、危险环境 1、爆炸性气体环境 1)爆炸性气体环境危险分区 0区:指正常运行时连续或长时间或频繁出现爆炸性气体、蒸汽或薄雾的区域,如油罐内部液面上部空间; 1区:指正常运行时可能出现上述的区域,如油罐顶上的呼吸阀附近; 2区:指正常时不出现,即使出现也是短时间偶然出现上述的区域,如油罐3m外。 2)释放源的等级:连续级、一级、二级、多级释放源,前三种同上述分区。 3)通风类型划分 通风的方式:自然通风和人工通风。 通风的效果:良好、一般、差。 通风的等级:高级、中级、低级。 2、爆炸性粉尘环境 20区:正常工作时连续出现或经常出现; 21区:正常工作时可能出现; 22区:正常工作时短时间偶尔出现; 3、火灾危险环境 21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境; 22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境; 23区:具有固体可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。 二、防爆电气设备和防爆电气线路 1、防爆电气设备 防爆电气设备分类对应于爆炸性危险物质分类,I、ⅡA、ⅡB、ⅡC、ⅢA、ⅢB、ⅢC。 设备的保护等级,对应上述:Ma、Mb;Ga、Gb、Gc;Da、Db、Dc; 用于爆炸性气体环境的防爆电气设备结构形式及符号分别是:隔爆型(d)、增安型(e)、本质安全型(i)、浇封型(m)、无火花型(nA)、火花保护(nC)、限制呼吸型(nR)、限能型(nL)、油浸型(o)、正压型(p)、充砂型(q); 防爆电气设备的标志应包括:制造商的名称或注册商标、制造商规定的型号标识等; 2、防爆电气线路 1区、2区绝缘导线导体载流量不应小于熔断器熔体额定电流和过电流脱扣器整定电流的1.25倍; 1区采用隔爆型接线盒,2区采用增安型接线盒。 |