易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1719|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

17 工频感应炉熔炼工安全技术操作规程

[复制链接]

营长

Rank: 6Rank: 6

最后登录
2007-11-27
帖子
126

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
穿石 发表于 2007-9-20 21:03:00 |只看该作者 |倒序浏览

 

17 工频感应炉熔炼工安全技术操作规程

17.1 本岗位危险源及事故类别

17.1.1 作业人员配合不当

17.1.2 吊索具缺陷

17.1.3 砸伤、挤伤、撞伤

17.1.4 火灾、爆炸

17.1.5 灼烫

17.1.6 触电

17.1.7 起重伤害

17.1.8 热、光、噪声

17.1.9 烟尘

17.2 控制标准

17.2.1 《机械设备防护罩安全要求》国家标准

17.2.2 《用电安全导则》国家标准

17.2.3 《工业场所有害因素职业接触限值》国家标准

17.2.4 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》国家标准

17.2.5 起重吊运指挥信号》国家标准

17.3 作业要求

除遵守铸造类安全技术操作《通则》外,必须遵守本规程。

17.3.1 工作前

17.3.1.1 操作者应熟悉本设备的构造、性能、操作及维护保养方法。

17.3.1.2 经常检查冷却系统,水要过滤并除去杂质,水压不宜过高,应保持足够流量,不准发生断水现象。

17.3.1.3 送电后,禁止在电容器室内逗留。

17.3.2 工作中

17.3.2.1 炉料及铁合金必须干燥无锈,易爆物、可疑物严禁人炉,炉料中带有的蜂窝状生铁,应彻底烘干后再入炉。

17.3.2.2 出钢()水应先停止熔炼送电,调整电压要先断电后调压,遇临时停电要保持炉温并联系尽快送电。

17.3.2.3 坚守岗位,集中精力,发现异常情况时,由操作者采取措施,他人不得乱动。

17.3.2.4 机械与电气发生故障,应及时通知有关人员检修。检修时,先切断电源,并挂好“有人工作,严禁合闸”的警示牌。

17.3.3 工作后

17.3.3.1 关小水量,待炉壁冷至常温后,方可断水。

17.3.3.2 及时切断电源,整理场地,吊索具放在指定位置,清理熄灭熔渣后方能离开。

17.4 应急措施

17.4.1 发生伤害事故时,应抢救伤员,并及时、如实报告单位领导,保护事故现场。

17.4.2 发生火灾、爆炸时,应立即抢救伤员,并及时报警和报告单位领导。在可能的情况下切断电源。在保证自身安全的情况下,使用就近的消防器材,进行初期扑救。

17.4.3 发生人身触电事故时,应立即拉闸断电,使触电者脱离电源后,实施人工急救,并及时送往医院。触电者脱离电源有可能摔伤时,要采取防止摔伤的措施。要及时、如实报告单位领导,保护事故现场。

17.4.4 发现设备故障时,应立即停止作业,关闭电源,在问题排除后,方可进行操作。

17.4.5 作业人员应时刻注意工作现场及周围情况,发现异常情况应立即离开危险区。

 