2 除尘设施安全技术操作规程 2.1 本岗位危险源及事故类别 2.1.1 触电 2.1.2 机械伤害 2.2 控制标准 2.2.1 《用电安全导则》国家标准 2.2.2 《机械设备防护罩安全要求》国家标准 2.3 作业要求 2.3.1 工作前 2.3.1.1 检查进出口烟道与阀门的密封性。 2.3.1.2 检查喷淋布水的循环水泵,供水,反冲洗排泵组。 2.3.1.3 检查设备管道上各阀门是否灵活,位置是否适当。 2.3.1.4 较长时间停运设备在停机后对设备进行彻底反冲洗并打开检修孔,检修喷嘴,布水嘴。 2.3.2 工作中 2.3.2.1 严格按照设备使用说明书的操作顺序操作 2.3.2.2 开启喷淋布水的循环泵,压力0.2-0.3MPa。 2.3.2.3 锅炉投运开引风、鼓风机。 2.3.2.4 禁止不供水的干式运行及PH值低于5的偏酸性运行以免影响脱硫性能和设备寿命。 2.3.2.5 每天对水质用PH试纸检测,PH值低于6时需加药控制。 2.3.2.6 注意水池平衡防止抽干损坏机组。 2.3.2.7 每小时对管道过滤器反冲洗一次。 2.3.2.8 脱水器每4小时反冲洗一次。反冲洗应在停风或低风速时进行。 2.3.2.9 冬季每天,夏季每周对灰池进行抓灰清理。 2.3.3 工作后 2.3.3.1 除尘系统停运应先停鼓、引风机,后停除尘器和脱水器,先关喷淋供水阀,后关布水阀。 2.3.3.2 清理场地,收拾工具。 2.4 应急措施 2.4.1 发生伤害事故时,应抢救伤员,并及时、如实报告单位领导,保护事故现场。 2.4.2 发生人身触电事故时,应立即拉闸断电,使触电者脱离电源后,实施人工急救,并及时送往医院。触电者脱离电源有可能摔伤时,要采取防止摔伤的措施。要及时、如实报告单位领导,保护事故现场。 2.4.3 发现设备故障时,应立即停止作业,关闭电源,在问题排除后,方可进行操作。