易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1094|回复: 4

厂房和仓库的消防设施设置汇总

[复制链接]

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-3-12
帖子
162

论坛元老

lfk_0431 发表于 2020-6-11 16:12:58 |显示全部楼层


厂房和仓库的消防设施设置汇总(防排烟、照明、供电负荷,消火栓等)


厂房
一、室内外消火栓系统
1. 室外消火栓
1)厂房周围应设室外消火栓。
2)耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房可不设置室外消火栓系统。
2. 室内消火栓
1)建筑占地面积大于300㎡的厂房应设室内消火栓系统。
3. 消防软管卷盘或轻便消防水龙
下列建筑可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房。
2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房。
3)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房。

二、自动喷水灭火系统
除本规范规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位。
2)占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。
3)占地面积大于1500㎡的木器厂房。
4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。
5)高层乙、丙类厂房。
6)建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类厂房。
根据规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。

三、火灾自动报警系统
下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1. 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。
2. 设置机械排烟、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘等需要与火灾自动报警系统连锁动作的设施的场所或部位。其中不包含室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统。
3. 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。

四、排烟设施
1. 人员或可燃物较多的丙类生产场所。
2. 丙类厂房内建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。
3. 建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间。
4. 高度大于32m的高层厂房内长度大于20m的疏散走道。
5. 其他厂房内长度大于40m的疏散走道。
注:有爆炸危险的甲、乙类厂房主要考虑加强正常通风和事故通风等预防发生爆炸的技术措施。

五、其他
1. 疏散照明
厂房下列部位应设置疏散照明:
1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。
2)人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
2. 灯光疏散指示标志
1)高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。
3. 供电负荷
1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房的消防用电应按一级负荷供电。
2)室外消防用水量大于30L/s的厂房的消防用电应按二级负荷供电。
4. 灭火器
厂房应设置灭火器。

仓库
一、消火栓系统
1. 室外消火栓系统
仓库周围应设置室外消火栓系统。
2. 室内消火栓系统
建筑占地面积大于300㎡的仓库应设置室内消火栓系统。
3. 消防软管卷盘或轻便消防水龙
下列建筑可不设置室内消火栓,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类仓库。
2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类仓库。
3)粮食仓库、金库。
4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的仓库。

二、自动喷水灭火系统
1. 每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。   
注:单层占地面积不大于2000㎡的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
2. 每座占地面积大于600㎡的火柴仓库。
3. 邮政建筑内建筑面积大于500㎡的空邮袋库。
4. 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。
5. 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的非高架冷库。
6. 总建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库。
7. 每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库。
8. 难以设置自动喷水灭火系统的库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统等。

三、排烟设施
1. 占地面积大于1000㎡的丙类仓库。
2. 高度大于32m的高层仓库内长度大于20m的疏散走道,其他仓库内长度大于40m的疏散走道。

四、火灾自动报警系统
1. 每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库。
2.设置机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统,气体灭火系统、防火卷帘、自动排烟窗等需与火灾自动报警系统连锁动作的设施的场所或部位。

五、其他
1. 高层库房应设置灯光疏散指示标志,且应设置在安全出口和疏散门的正上方。
2. 丙类仓库的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室应设置疏散照明。
3. 仓库应设置灭火器。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

连长

Rank: 4

最后登录
2020-8-14
帖子
75
sts3080 发表于 2020-6-16 08:25:15 |显示全部楼层
总结的够全的了,感谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-3-28
帖子
626
让一切自由3804 发表于 2020-6-22 11:40:13 |显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-3-28
帖子
626
让一切自由3804 发表于 2020-7-14 08:48:30 |显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2022-6-4
帖子
12
fs3357 发表于 2020-7-16 11:54:57 |显示全部楼层
的够全的了,感谢楼主分
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-3-29 06:16 , Processed in 0.318955 second(s), 28 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部