易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 406|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

征文选登 | 赵建锁:你经历过吗?审核中那些关于施工现场临时用电的安全问题

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2024-4-26
帖子
10184

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
wxsunhao 发表于 2017-6-27 21:01:32 |只看该作者 |倒序浏览

征文选登 | 赵建锁:你经历过吗?审核中那些关于施工现场临时用电的安全问题


2017-06-26 中国认证认可




北京中建协认证中心有限公司    赵建锁

我从2003年来到中建协认证中心担任审核员至今已有14个年头,参加了400余次的审核。2016年,我担任陕西建工第二建设集团有限公司项目审核的审核组长,与其他审核老师一起梳理审核发现的问题,帮助企业制定落地的纠正措施,力争做到安全生产管理无死角,该审核服务案例获评中国认证认可协会“2016年度全国优秀审核案例”。对《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》的透彻了解,以及在施工现场审核积累的丰富经验,使我在审核工作中经常做一些分析思考。


我把在审核经历中关于施工现场临时用电总结如下:


随着施工现场管理标准化、规范化的实施,尤其是一些大型集团公司都及时发布了施工现场标准化手册,有力地促进了施工现场安全生产标准化、规范化,提高了项目的管控水平,树立了企业的良好品牌形象。2017年以来,通过对6个大型集团公司所属的6个施工现场临时用电进行检查,我发现施工现场仍然存在不容忽视的安全死角,尚有进一步改进的空间。


我审核的6个施工现场临时用电均采用TN-S系统,我在现场检查时发现:施工现场总配电箱、分配电箱、开关箱,钢筋切断机、型材切割机、电焊机等等,临时用电都比较规范。其中,设备金属外壳连接保护零线(PE线)也比较规范,但通常需要打开才能确认设备金属外壳是否连接保护零线(PE线),如钢筋弯曲机等存在外面能观察到的金属外壳未连接保护零线(PE线)、打开后金属外壳也未连接保护零线(PE线)的安全事故隐患,这种现象还比较普遍。在我的审核经历中,一些施工现场正在使用存在上述安全事故隐患的钢筋弯曲机等设备,因此,我分析如下:










以上8台设备均不符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),强制性条文5.1.1条款规定,即“在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备金属外壳必须与保护零线连接”的规定,有可能发生触电事故,导致人身伤亡的严重后果,也影响了施工企业职业健康安全管理体系运行的有效性。此类安全事故隐患具有隐蔽性,不易被发现。通过对企业的施工现场临时用电进行检查,我认为施工现场配电箱、钢筋切断机、电焊机等等临时用电是比较规范的,经与陪同检查的电工交流沟通,也了解到施工现场的电工具有一定素质,电工也知道这样做不符合要求,不过一般也没人打开检查,他们普遍存在侥幸心理。因此,我们还应注意到此类安全事故隐患,具有“一定欺骗性”。这就要求施工企业应进一步加强对施工现场负责临时用电电工的安全意识、风险意识的教育,应进一步加强施工现场标准化、规范化,不留安全死角。同时我希望通过分享这些审核经历能够引起安全技术人员的高度重视,提高对施工现场检查的深度和力度,为企业的健康发展起到保驾护航的作用。


分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-26 11:15 , Processed in 0.299747 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部