易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 3402|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

灭火器的标准感觉比较“标准”乱

[复制链接]

见习版主

战士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2018-1-4
帖子
250

论坛元老

跳转到指定楼层
楼主
洛阳安环师 发表于 2017-4-16 22:38:40 |只看该作者 |倒序浏览
灭火器有许多标准,可要说五花八门,不管多少,最终目的就是扑灭火灾,能不能扑灭火灾,用多少量扑灭火灾,在“四个能力”目前,我到现在也“茫然”,这方面的技术支撑我们几乎为零,比如:天津爆炸,比如:我们的消防教育,适用于扑救A类物质燃烧的初起火灾,如木、织物、纸张等燃烧的火灾。它不能用于扑救B类物质燃烧的火灾,也不能用于扑救C类可燃性气体或D类轻金属火灾。同时也不能用于带电物体火灾的扑救。我曾经亲眼看到过C类灭火器把D类火灾灭了,我“蒙了”….
还有,压力正常的灭火器,出来的是“放屁”一样的粉末,这属于质量的正常问题,关键是问题不知道怎么“纠正”,纠正起来你会“蒙的”….
我们看一下《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005标准,这也是强制标准,我们的(3.1) 火灾种类
3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
合理配置建筑灭火器:
1.0.1 为了合理配置建筑灭火器(以下简称灭火器),有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑工程。本规范不适用于生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房。
1.0.3 灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应作为建筑消防工程设计的内容,并应在工程设计图上标明。
1.0.4 灭火器的配置,除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
我们的术语:
2.1.1 灭火器配置场所 distribution place of fireextinguisher
存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。
2.1.2 计算单元 calculation unit
灭火器配置的计算区域。
2.1.3 保护距离 travel distance
灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。
2.1.4 灭火级别 fire rating
表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例见本规范附录A。
   我们扑灭火灾的效能计算公式与实际效果,相差多少,我们没有案例…
2017-04-15

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
担心,是多余的折磨;用心,是安全的动力。
博客:http://www.esafety.cn/blog/wll/34024/index.html
微信:洛阳安环师
QQ:921265283

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2017-4-17 09:10:51 |只看该作者
顶顶
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-20 19:44 , Processed in 0.285106 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部