二、主要变配电设备安全 除上述变配电站的一般安全要求外,变压器等设备尚需满足以下安全要求。 1.电力变压器 (1)变压器的安装 1)变压器各部件及本体的固定必须牢固。 2)电气连接必须良好,铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头。 3)在不接地的10kV系统中,变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷 器三者共用的接地(见图2一13)。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点。 4)变压器防爆管喷口前不得有可燃物体。 5)位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为 防火门。 6)居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400kVA。 7)10kV变压器壳体距门不应小于1m,距墙不应小于0.8m(装有操作开关时不应小于1.2m)。 8)采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1m。 9)室外变压器容量不超过315kVA者可柱上安装,315kVA以上者应在台上安装;-次 引线和二次引线均应采用绝缘导线;柱上变压器底部距地面高度不应小于2.5m,裸导体距地 面高度不应小于3.5m;变压器台高度一般不应低于0.5m,其围栏高度不应低于1.7m,变压 器壳体距围栏不应小于1m,变压器操作面距围栏不应小于2m。 10)变压器室的门和围栏上应有“止步,高压危险”的明显标志。 (2)变压器的运行 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的5%,低压最大不平衡电流不得超过额 定电流的25%。上层油温一般不应超过85;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色 应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电 杆应牢固,不得倾斜。 干式变压器的安装场所应有良好的通风,且空气相对湿度不得超过70%。 2.高压开关 高压开关主要包括高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关。高压开关用以完成电路的转换,有较大的危险性。 (])高压断路器。高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。高压断路器有强力灭弧装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断过载电流和短路电流。断路器分断电路时,如电弧不能及时熄灭,不但断路器本身可能受到严重损坏,还可能迅速发展为弧光短路,导致更为严重的事故。按照灭弧介质和灭弧方式,高压断路器可分为少油断路器、多油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、压缩空气断路器、固体产气断路器和磁吹断路器。高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用,由断路器接通合分断电流,由隔离开关或隔离插头隔断电源。因此,切断电路时必须先拉开断路器,后拉开隔离开关; 接通电路时必须先合上隔离开关,后合上断路器。为确保断路器与隔离开关之间的正确操作顺序,除严格执行操作制度外,10kV系统中常安装机械式或电磁式联锁装置。 (2)高压隔离开关。高压隔离开关简称刀闸。隔离开关没有专门的灭弧装置,不能用来接通和分断负荷电流,更不能用来切断短路电流。隔离开关主要用来隔断电源,以保证检修和倒闸操作的安全。隔离开关安装应当牢固,电气连接应当紧密、接触良好,与铜、铝导体连接须采用铜铝 过渡接头。 隔离开关不能带负荷操作。拉闸、合闸前应检查与之串联安装的断路器是否在分闸位置。运行中的高压隔离开关连接部位温度不得超过75,机构应保持灵活。 (3)高压负荷开关。高压负荷开关有比较简单的灭弧装置,用来接通和断开负荷电流。负荷开关必须与有高分断能力的高压熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。高压负荷开关分断负荷电流时有强电弧产生,因此,其前方不得有可燃物。
|