(原文) 除上述变配电站的一般安全要求外,变压器等设备尚需满足以下安全要求。 1.电力变压器 电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。 油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等都属于可燃物质,其火灾危险性较大,而且有爆炸的危险。 1)变压器安装 (1)变压器各部件及本体的固定必须牢固。 (2)电气连接必须良好;铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头。(3)变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点。 (4)变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。 (5)位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门。 (6)居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400 kVoA. (7)10 kV变压器壳体距门不应小于1 m,距墙不应小于0.8 m(装有操作开关时不应小于1.2m)。 (8)采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1 m. (9)室外变压器容量不超过315 kVoA者可柱上安装,315 kVoA以上者应在台上安装;一次引线和二次引线均应采用绝缘导线;柱上变压器底部距地面高度不应小于2.5 m、裸导体距地面高度不应小于3.5 m;变压器台高度一般不应低于0.5 m、其围栏高度不应低于1.7 m、变压器壳体距围栏不应小于1 m、变压器操作面距围栏不应小于2 m. (10)变压器室的门和围栏上应有“止步,高压危险!”的明显标志。 2)变压器运行 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固、不得倾斜。 干式变压器的安装场所应有良好的通风,且空气相对湿度不得超过70%。
|