变配电站安全技术检查

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2017-1-4 08:56:12 |只看该作者 |倒序浏览
  环境要求
  1.与其它建筑物间有足够的消防通道(消防车可通行、转弯、调头)
  2.与爆炸危险场所或腐蚀性场所有足够的间距(30m)
  3.地势不应低洼,防止雨后积水(或有防护堤)
  4.应设100%变压器油量的贮油池或排油设施。
  5.变配电间门应向外开,高低压室间门应向低压间开,相邻配电室门应双向开(一旦发生事故易于避险)
  6.门、窗孔应装设网孔小于10×10mm的金属窗网(防止小动物窜入引起短路)
  7.电缆沟、遂道、进户套管应有防小动物和防水措施(查沟遂道内有无积水、潮湿)
  变压器
  1.油标、油位指示清晰,油色透明无杂质。变压器有定期绝缘测试化验报告。不漏油;
  2.油温指示清晰,温度应低于85,冷却设备完。
  3.绝缘和接地完好可靠,有定期检测资料。
  4.瓷瓶、套管清洁,无裂纹或放电痕迹。
  5.变压器内部无异常响声和放电声。
  6.应用规定的警示标志和遮栏。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2017-1-4 08:56:30 |只看该作者
  高、低压配电间,电容器间
  1.所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹。
  2.所有母线应整洁,接点接触良好,母线温度应低于70℃,漆包鲜明,连接牢固。
  3.电缆头外表清洁、无漏油,接地可靠。
  4.油断路器应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检验记录。油位正常,油色透明无杂质,无漏油、渗油现象。
  5.操纵机构,应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检测记录。操纵灵活,连接可靠,脱扣保护合理可靠。
  6.操纵机构──是操纵油断路器的关键部位。
  高、低压配电间,电容器间
  7.所有空气开关灭弧罩应完好、触头平整。
  8.电力电容器外壳无澎胀、漏油现象。
  9.接地可靠并有定期检测记录(变配电间网状接地,各电气设备、设施外壳接地。电阻<4欧母)。
  10.应有规定的警示标志及操作标志。
  11.各种安全用具完好,有定期检测资料,存放合理。
  12.变配电间内各种通道符合安全要求(板后维护通道净宽不小于0.8m,单排柜板前通道宽度不小于1m,双排对向柜间通道宽度不小于1.5m)。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2017-1-4 09:02:11 |只看该作者
变配电站库安全检查表
  
序号
  
检查项目
检查内容
检查方法
检查记录
评估意见
1
变电站环境
变配电间门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开
门,窗,孔装设网孔小于100mmx10mm 金属窗网
变电所与建筑物有符合规定的消防通道
地势不应低洼,有防积水措施
与爆炸场所,腐蚀场所有足够的间距(一般30m
变,配电站的显著位置用挂设高压危险,闲人免进的标志牌
变配电站设备如使用微机控制,进口处应有进入室内关闭手机的提示
储油池设油100%变压器油量的储油池或排油措施
2
变压器
瓷瓶,套管清洁,无裂纹或放放电痕迹
变压器内部位无异常声响和放电声
变压器油位指示清晰,油色透明无杂质,不漏油。变压器油有定期绝缘测试报告
油温指示清晰,温度低于85度,冷却设备完好
绝缘和接地完好可靠,有定期检测记录
  
3
  
高,低压配电间和电容间
所有瓷瓶,套管,绝缘子应清洁无裂纹
所有母线应整齐清洁,接点接触良好,母线温度变化应低于70度,相序标志明显,连接可靠
各类电缆敷设应符合安全规程,电缆头外表清洁,无漏油现象,且接地可靠
油断路器为国家许可厂家生产的合格产品,定期维修检查。油位正常,油色透明,无漏油和渗油现象
操纵机构为国家许可厂家生产的合格产品,定期维修检验;操纵灵活,连锁可靠,脱扣保护合理可靠
空气开关灭弧罩完整,触头平整
电力电容器外壳无膨胀,无漏油现象
接地可靠。配电间设置网状接地体,各电气设备外壳与接地体连接可靠,电阻不大于4
有规定的警示标志和工作操作标志
绝缘工具,用具摆放整齐,定期测试,并有合格证
各类通道应符合要求
4
防护措施
电缆沟,隧道和进户套管有防小动物措施
电缆沟,隧道和进户套管有防水措施
检查结论:
存在主要问题:
整改意见:
被查单位:                               检查单位:
被查单位负责人(签字):                 监察员(签字)                  