本内容适合于10kV以下(含10kV)的变配电站(室)。 1)危险点概述 在工业企业中,变配电站是工厂的心脏。在机械工厂中,如果电力供应不正常,不仅使整个生产活动不能正常进行,有时还会因突然断电而发生火灾事故。如果变配电系统中继电器和自动装置不能起到预定的保护作用,造成高压断路器在短路事故中不动作,出现越级跳动闸,将会影响上一级或更大范围的供电系统停电,还可能会给整个企业带来毁灭性的灾害。 2)安全技术管理要求 (1)有关变配电站的技术资料、试验报告及测试数据完整: ①企业厂区高压供电系统图,高压、低压电力配电图及继电保护控制图。 ②厂区的供电系统平面布置图。图中注明变配电站位置、架空线路及地下电缆的走向坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式。 ③高低压配电室、变压器室、电容器室的平面布置,设备安装及变压器贮油池和排、挡油装置的土建设计,设备安装图。 ④降压站、中央变电所、高压配电室及各分变电室的接地网络和接地体设计施工的地下隐避资料。 ⑤具有变配电站及发电站中主要电气设备的使用说明书、产品合格证,日常检修和技术资料以及运行记录。 ⑥主要电气设备设施和安全用具及防护用品,本周期的预防性电气试验报告和测试数据(包括:绝缘强度、继电保护、.接地电阻等项目)。 (2)变配电站环境: ①变配电站与其他建筑物间消防通道应畅通无阻。 ②与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距。 ③变配电站地势不应低洼,无漏雨,防止雨后积水。 ④应设置100%变压器油量的贮油池或排油设施。 ⑤变电配电间门的开向:变配电所门应向外开;高低压配电室之间的门应向低压侧开;相邻配电室的门应双向开。 ⑥门窗及孔洞应设置网孔小于10mm×10mm的金属网,防止小动物窜入。通向变电所外部开启的窗,及自然通风、机械通风孔洞,也包括架空线路、电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管都应用金属网或建筑材料封闭,重点应放在高压侧。 (3)变压器: ①油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器各部位不渗漏,变压器油有定期检验、试验报告。 ②变压器运行温度低于85℃。 ③绝缘和接地故障保护完好可靠,有完整的检测资料。 ④瓷瓶、套管清洁,无裂纹、无放电痕迹。 ⑤变压器运行过程中无异常响声或放电声。变压器在正常运行时会发出轻微的有规律的“嗡嗡”声。如果发现声音不平稳、无规律或异常“劈啪”放电声,应判定变压器内发生不正常情况。 ⑥使用规定的警示标志和遮栏。变压器室或车间及露天变压器安装地点附近应设置标明变压器室编号或名称、电压等级的标牌,并挂有国家电力统一标准的明显醒目的警示标志,如“高压危险”等,以提醒职工对要害部位的注意。为防止工作人员触碰或过分接近带电体,保证检修或运行的安全距离,应加设遮栏、护板、箱闸,其安全距离应符合GB 50053—1994《10kV及以下变电所设计规范》规定要求。其遮栏高度不低于1.7m,固定遮栏网孔不应大于40mm×40mm。对于移动遮栏,建议选用非金属材料,其安全距离不变。
|