间接接触电击预防技术(安工考试资料) 1. IT系统 (保护接地) I表示配电网不接地或经高阻抗接地。字母T表示电气设备外壳接地。在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω。当配电变压器或发电机的容量不超过100 kV·A时,要求RE≤10Ω。在10 kV配电网中,如果高压设备与低压设备共用接地装置,要求接地电阻不超过10Ω,并满足下式要求:RE≤120/IE 2.TT系统: 第一个T 表示配电网直接接地,工作接地,中性线(工作零线);第二个 T表示电气设备外壳接地。 采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者。TT系统主要用于低压用户。 3.TN系统(保护接零) TN系统相当于传统的保护接零系统。 TN系统分为TN—S,TN—C—S,TN—C三种类型。TN—S系统是PE线与N线完全分开的系统;TN—C—S系统是干线部分的前一段PE线与N线共用为PFN线,后一段PE线与N线分开的系统;TN—C系统是干线部分PE线与N线完全共用的系统。应当注意,支线部分的PE线是不能与N线共用的。 TN—S系统的安全性能最好。有爆炸危险环境、火灾危险性大的环境及其他安全要求高的场所应采用TN—S系统; 厂内低压配电的场所及民用楼房应采用TN—C—S系统; 触电危险性小、用电设备简单的场合可采用TN—C系统。 (1)在同一接零系统中,一般不允许部分或个别设备只接地、不接零的做法;如确有困难,个别设备无法接零而只能接地时,则该设备必须安装漏电保护装置。 (2)重复接地合格。重复接地指零线上除工作接地以外的其他点的再次接地。电缆或架空线路引入车间或大型建筑物处,配电线路的最远端及每1 km处,高低压线路同杆架设时共同敷设的两端应作重复接地。每一重复接地的接地电阻不得超过10 Ω;在低压工作接地的接地电阻允许不超过10Ω的场合,每一重复接地的接地电阻允许不超过30Ω,但不得少于3处。 (3)发生对PE线的单相短路时能迅速切断电源。对于相线对地电压220 v的TN系统,手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路的短路保护元件应保证故障持续时间不超过0.4 s;配电线路或固定式电气设备的末端线路应保证故障持续时间不超过5 s。 (4)工作接地合格。工作接地的主要作用是减轻各种过电压的危险。工作接地的接地电阻一般不应超过4Ω,在高土壤电阻率地区允许放宽至不超过10Ω。 (5)PE和PEN线上不得安装单极开关和熔断器;PE线和PEN线应有防机械损伤和化学腐蚀的措施;PE线支线不得串联连接,即不得用设备的外露导电部分作为保护导体 (6)保护导体截面面积合格。有机械防护的PE线不得小于2.5 mm2,没有机械防护的不得小于4 mm2。 铜质PEN线截面积不得小于10 mm2,铝质的不得小于16 mm2,如系电缆芯线,则不得小于4 mm2 (7)等电位联结。等电位联结指保护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属装备以及允许用作保护线的金属管道等用于其他目的的不带电导体之问的联结。有条件的场所应傲等电位联结,以提高TN系统的可靠性。
|