易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1503|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

间接接触电击预防技术

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2016-12-7 09:20:55 |只看该作者 |倒序浏览
  间接接触电击预防技术(电工考试复习)
  间接接触电击预防技术包括保护接地(IT系统)TT系统和TN系统(保护接零)
  保护接地系统就是IT系统。所谓接地,就是将设备的某一部位经接地装置与大地紧密连接起来。保护接地的做法是将电气设备在故障情况下可能呈现危险电压的金属部位经接地线、接地体同大地紧密地连接起来;其安全原理是把故障电压限制在安全范围以内。IT系统的字母I表示配电网不接地或经高阻抗接地,字母T表示电气设备外壳接地。
  保护接地适用于各种不接地配电网。在这类配电网中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地。
  IT系统是指我国绝大部分地面企业的低压配电网所采用的星形接法的低压中性点直接接地的三相四线配电网。这种配电网能提供一组线电压和一组相电压。IT系统的第一个字母T表示配电网直接接地、第二个字母T表示电气设备外壳接地。
  TT系统能大幅度降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围以内。因此,采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置。TT系统主要用于低压用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。
  TN系统相当于传统的保护接零系统。TN系统中的字母N表示电气设备在正常情况下不带电的金属部分与配电网中性点之间,亦即与保护零线之间紧密连接。保护接零的安全原理是当某相带电部分碰连设备外壳时,形成该相对零线的单相短路;短路电流促使线路上的短路保护元件迅速动作,从而把故障设备电源断开,消除电击危险。虽然保护接零也能降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围以内。其第一位的安全作用是迅速切断电源。TN系统分为TN——STN——C——STN—C三种类型。TN—S系统的安全性能最好。有爆炸危险环境、火灾危险性大的环境及其他安全要求高的场所应采用TN—S系统;厂内低压配电的场所及民用楼房应采用TN——C—S系统。
应用保护接零应注意的安全要求为:在同一接零系统中,一般不允许部分或个别设备只接地、不接零的做法;重复接地合格;发生对PE线的单相短路时能迅速切断电源;工作接地合格;PE和PEN线上不得安装单极开关和熔断器;保护导体截面面积合格;等电位联结。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-12-7 09:21:17 |只看该作者
  间接接触电击预防技术(安工考试资料)
  1. IT系统 (保护接地)
  I表示配电网不接地或经高阻抗接地。字母T表示电气设备外壳接地。在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω。当配电变压器或发电机的容量不超过100 kV·A时,要求RE≤10Ω。在10 kV配电网中,如果高压设备与低压设备共用接地装置,要求接地电阻不超过10Ω,并满足下式要求:RE≤120/IE
  2.TT系统:
  第一个T 表示配电网直接接地,工作接地,中性线(工作零线);第二个 T表示电气设备外壳接地。
  采用TT系统必须装设漏电保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者。TT系统主要用于低压用户。
  3.TN系统(保护接零)
  TN系统相当于传统的保护接零系统。
  TN系统分为TN—STN—C—STN—C三种类型。TN—S系统是PE线与N线完全分开的系统;TN—C—S系统是干线部分的前一段PE线与N线共用为PFN线,后一段PE线与N线分开的系统;TN—C系统是干线部分PE线与N线完全共用的系统。应当注意,支线部分的PE线是不能与N线共用的。
  TN—S系统的安全性能最好。有爆炸危险环境、火灾危险性大的环境及其他安全要求高的场所应采用TN—S系统;
  厂内低压配电的场所及民用楼房应采用TN—C—S系统;
  触电危险性小、用电设备简单的场合可采用TN—C系统。
  (1)在同一接零系统中,一般不允许部分或个别设备只接地、不接零的做法;如确有困难,个别设备无法接零而只能接地时,则该设备必须安装漏电保护装置。
  (2)重复接地合格。重复接地指零线上除工作接地以外的其他点的再次接地。电缆或架空线路引入车间或大型建筑物处,配电线路的最远端及每1 km处,高低压线路同杆架设时共同敷设的两端应作重复接地。每一重复接地的接地电阻不得超过10 Ω;在低压工作接地的接地电阻允许不超过10Ω的场合,每一重复接地的接地电阻允许不超过30Ω,但不得少于3处。
  (3)发生对PE线的单相短路时能迅速切断电源。对于相线对地电压220 vTN系统,手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路的短路保护元件应保证故障持续时间不超过0.4 s;配电线路或固定式电气设备的末端线路应保证故障持续时间不超过5 s
  (4)工作接地合格。工作接地的主要作用是减轻各种过电压的危险。工作接地的接地电阻一般不应超过,在高土壤电阻率地区允许放宽至不超过10Ω
  (5)PEPEN线上不得安装单极开关和熔断器;PE线和PEN线应有防机械损伤和化学腐蚀的措施;PE线支线不得串联连接,即不得用设备的外露导电部分作为保护导体
  (6)保护导体截面面积合格。有机械防护的PE线不得小于2.5 mm2,没有机械防护的不得小于4 mm2
  铜质PEN线截面积不得小于10 mm2,铝质的不得小于16 mm2,如系电缆芯线,则不得小于4 mm2
  (7)等电位联结。等电位联结指保护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属装备以及允许用作保护线的金属管道等用于其他目的的不带电导体之问的联结。有条件的场所应傲等电位联结,以提高TN系统的可靠性。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-12-7 09:22:34 |只看该作者
全文下载:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-27 09:47 , Processed in 0.466538 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部