绝缘子因脏污而发生闪络是电力系统中一种常见的事故。为了防止这种污闪事故,最好的方法是带电用压力水冲洗绝缘子,使其经常保持清洁。这种方法的优点是:可以避免停电所带来的损失,不需要进行复杂的倒闸操作和高空作业。


     带电用压力水冲洗绝缘子,由于水并非纯绝缘介质,可以看作是一种带电导体通过高电阻接地的情况。因此,其工作性质与用绝缘杆进行带电操作类似。高电阻水柱冲洗绝缘子,与绝缘杆操作绝缘子的作用相同,但前者的泄漏电流通过的回路却有两条:一条是经由水柱、喷嘴、人体入地;另一条是经绝缘子表面泄漏电阻入地。前一条回路要满足对人身安全的要求,后一条回路要满足对设备安全的要求(不发生表面闪络事故)。


     因此,通过人体的泄漏电流主要取决于水柱的电阻值。此电阻值除了与冲洗水的电阻率有关之外,还与水柱的长度有关。而水柱的长度又与喷嘴的直径和水泵的压力有关。


     压力水的电阻率一般要求不低于1500欧·厘米。当电压为110千伏及以上时,压力水的电阻率应不低于3000欧·厘米。不同电压不同喷嘴下的水柱长度应不小于表2-49所列值。




     带电用压力水冲洗绝缘子,喷嘴和水龙带应装在有防雨罩的专用绝缘杆上。由于用水冲洗时,人处于潮湿环境中,为了保证人身安全,若使用大量喷嘴,喷嘴与水泵均应有可靠的接地线;若使用小水时喷嘴,喷嘴与带电体距离较小,主要靠绝缘操作杆来加强绝缘以保证安全。操作杆的绝缘有效长度应为:60千伏以下-1.5米;110千伏-2.0米;220千伏-2.5米;330千伏-3.5米。绝缘杆的手柄通常应接地。当采用不接地的绝缘杆时,水枪的水管接头与护环间的绝缘部分应满足以下要求;湿闪电压应大于3倍线电压(非接地系统)或3倍相电压(接地系统);持续时间5分钟;泄漏电流不大于1毫安。不能满足以上要求时,应在护环前接地。