易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 401|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

检修中对外电气安装的安全注意事项

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
djclym 发表于 2016-11-1 08:05:58 |只看该作者 |倒序浏览

1 现场工作中的注意事项


    (1) 现场开工前,工作负责人一定要亲自带工作组成员会同设备管理单位人员一起检查所做的安全措施是否符合要求,同时熟悉各设备的所在位置,检查时主要应注意以下几个方面。


    ① 对于一些安装SF6设备或可能有其它化学气体的现场应注意通风,防止有毒气体伤人。


    ② 现场工作人员必须坚持“两穿一戴”。对于一些冶炼企业,其设备上一般粉尘较多,现场工作中应注意带口罩或防尘罩等个人防护用具。


    ③ 校核现场实际接线与图纸有无出入,发现不对应时应立即标注,并确定是否需补充安全措施。


    ④ 停电设备电源确已 断开,并有明显断开点,各隔离开关的操作机构已可靠锁住,操作电源已断开。尤其对于电压互感器和多圈变压器等更要特别留意,防止反充电。对于补偿电容器要充分接地放电,以防电容器内留有剩余电荷击伤人。


    ⑤ 检查人员在检修设备区域的活动范围与运行设备的电气安全距离应足够,尤其对一些保留的带电部分,应设置遮拦及相应标示牌。


    ⑥ 可设置临时遮拦及挂标示牌,以避免走错位置。


    ⑦ 安全措施上要求装设的接地线是否已装设,接地线本身应是合格的接地线,装设位置应正确,接地线应夹在导体上,不应随意夹在涂有绝缘漆的位置。


    ⑧ 检查工作环境有无与其它检修部门交叉的 作业面,注意加强联系,在一些关键部位需设专人监护。


    (2) 工作过程中,工作组成员离开工作现场应向工作负责人说明,不准擅自离开工作组。工作负责人应注意经常清点人数,尤其在工作面转移或当天工作结束时,更应留意有无工作组成员遗留在现场。


    (3) 在一些检修现场由于多工作面同时作业,常出现试验电源线、工作电源线、照明线乱拉和乱接现象,很不安全,需引起注意。


    (4) 工作期间严禁喝酒,杜绝酒后工作现象。每位检修人员要自觉维护企业形象,对自己的行为要有所约束。


2 现场工作前必须做好充分的准备


    (1) 向设备管理单位索借与实际一致的电气一次接线图及其它相关图纸、上次试验报告、原始安装记录等,并详细询问待检修设备有关运行情况,从而初步确定检修范围及检修项目,以避免盲目性。 信息请登陆:输配电设备网


    对于部分过去从没接触过的待检修设备,需提前查阅相关资料,做到心中有数,避免在现场遇到困难时无从下手,在不明白原理的情况下瞎拆乱捅,给人身及设备造成伤害。


    (2) 详细询问设备管理单位保障安全的组织措施与技术措施制度是否健全。


    ① 有些电力排灌站或小企业无工作票及工作许可制度,须与设备管理单位负责人一起书面拟定正确完备的安全措施,由设备管理单位执行。


    ② 有些企业有工作票及工作许可制度,工作票上所列安全措施应同设备管理单位共同商定,工作票的签发可由检修单位签发也可与设备管理单位会签,但双方工作票签发人要具备签票资格。


    ③《安规》中明文规定应使用专用接地线(多股软裸铜线,截面不小于25 mm2),不得使用导线做接地线使用。所以 ,需事前向设备管理单位询问有无三相短路接地线,数量是否能够满足本次检修需要。


    (3) 根据检修项目认真确定所需的工器具及仪器、仪表和材料等,并列好清单。


    (4) 根据检修任务确定派出人员数量,若工作地点位置偏远,交通不便,医疗条件差,则所派人员身体状况应良好,同时自带一些常用药品,根据季节及工作地点具体情况,应考虑防犬、防虫及蛇咬伤等措施。


分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2017-6-19
帖子
1042

论坛元老

沙发
wdj1980 发表于 2016-11-3 10:56:28 |只看该作者
学习下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-20 22:20 , Processed in 0.276852 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部