电焊机的使用坚持“一机一闸一漏一箱”的原则。即每台电焊机必须配备一个独立的电源控制箱,控制箱内有容量符合要求的铁壳开关(或自动空气开关)和漏电保护器,当焊机超负荷时,应能自动切断电源;禁止多台焊机共用一个电源开关;电焊机和电源控制箱的金属外壳都必须接地(或接零),接地电阻Rd<4Ω,其外壳上的接线螺钉规格不得小于M8,接地线应是中间无接头的整根导线,截面应为相线截面的1/3~1/2且不应小于2.5mm2;漏电保护器必须选用符合GB6829—86《漏电电流动作保护器》的产品。这样,可以防止电焊机内部绝缘不良、一次线或二次线接线端口绝缘不良而使电焊机金属外壳带电导致人体触电的情况发生。 在不良的环境下施焊,使用“一垫一套”防止触电。在金属容器、管道、金属结构及潮湿地点进行焊接时,触电的危险性很大,除采取安装电焊机自动断电保护装置的措施外还可以采用加“一垫一套”的办法来预防触电,即在焊工脚下加绝缘垫,停止焊接时,取下焊条,在焊钳上套上“绝缘套”。 使用交流电焊机应该遵循的安全原则 1.交流电焊机的电气接线 1.2使用前,应检查初、次级接线是否正确,出入电压符合电焊机名牌的规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 1.3级抽头连接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并保证完好齐全、无松动或损坏。 1.4多台电焊机集中使用时,应分别接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台焊机的接地装置,应分别从接地极处引接,不得串联。 1.5移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。 1.6使用电焊机应采取正确的保护接零措施: a) 焊接变压器的二次线圈一端接地或接零时,则焊件本身不应再接地,也不应再接零,否则,一旦焊接回路接触不良,则二次焊接电流可能会通过焊件本身的接地线(接零线)将接地线(接零线)熔断,严重威胁人身安全并引起火灾。因此规定,凡是在有接地(接零)线的工件上焊接时,应将焊件上的接地线(接零线)暂时拆除,焊完后再恢复。在焊接与大地紧密相连的工件时,若焊件本身接地,接地电阻小于4Ω,则应将电焊机二次线圈一端的接地线(接零线)的接头暂时解开,焊完后再恢复。总之,变压器二次端与焊件不应同时存在接地(接零)装置。 b) 为了防止高压窜入低压造成触电危害,交流电焊机二次侧应当接零(接地)。但必须注意二次侧接焊钳的一端是不允许接零(接地)的,以免出现危险的电流。因此,正确的接法应当将二次侧接工件的一端接零(接地)。为了避免有害电流,焊接时最好把焊件与大地隔开。
|