引 言


    电在工业和日常生活中应用极为广泛,在工矿企业和家庭中都有品种繁多的电气设备。为保证电气设备和人身安全,必须认真贯彻国家有关规定,以免使人体受到伤害,财产受到损失。


    1.安全电压


     交流工频安全电压的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间都不得超过50V。我国的安全电压的额定值为42,36,24,12,6V。如手提照明灯、危险环境的携带式电动工具,应采用36V安全电压;金属容器内、隧道内、矿井内等工作场合,狭窄、行动不便及周围有大面积接地导体的环境,应采用24或12V安全电压,以防止因触电而造成的人身伤害。


    2.安全距离


    为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离;为了保证电气设备在正常运行时不会出现击穿短路事故,规定了带电体离附近接地物体和不同相带电体之间的最小距离。安全距离主要有以下几方面:


    2.1设备带电部分到接地部分和设备不同相部分之间的距离


    2.2设备带电部分到各种遮栏间的安全距离


    2.3无遮栏裸导体到地面间的安全距离


    2.4电气工作人员在设备维修时与设备带电部分间的安全距离


    2.5安全距离的其他规定


    2.5.1电气设备的套管和绝缘子的最低绝缘部位对地距离,通常应不小于2500mm。


    2.5.2围栏向上延伸,在屋内距地面2300mm处,在屋外距地面2500mm处,与围栏上方带电部分的距离,应不小于表1中规定的数值。


    2.5.3设备在运输时,外廓到无遮栏裸导体的距离,应不小于表4中规定的数值。


    2.5.4不同时停电检修的无遮栏导体间的垂直交叉距离,应不小于表4中规定的数值。


    2.5.5带电部分到建筑物和围墙顶部的距离。


    2.5.6屋内出线套管到屋外通道路面的距离:35kV及以下为4000mm,60kV为4500mm,110kV~220kV为5000mm。


    2.5.7海拔超过1000m时,表3中规定的数值应按每升高100m增大1%进行修正。对35kV及以下的而海拔低于2000m时,可不作修正。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-9-27 09:22:15 |只看该作者
顶顶
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-4-22
帖子
626
板凳
让一切自由3804 发表于 2016-9-27 11:10:36 |只看该作者
点赞。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-24 05:08 , Processed in 0.942090 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部