气体继电器与变压器的安全

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

djclym 发表于 2016-8-9 08:03:06 |显示全部楼层

继电器、变压器、储油柜


继电保护气体继电器是油浸式变压器上重要安全保护装置,它安装变压器箱盖与储油柜联管上,变压器内部故障产生气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器作用。不能正确使用或使用不当,则可能造成变压器损坏。


  1 案 例


(1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器高温电弧下运行,随时都有起火烧毁危险。及时诊断出故障并采取了停电措施,有效阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。


(2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部位B相高压线圈内部。


  2 分 析


(1) A变压器设置气体继电器未投入使用,又无其它有效安全保护装置,无法实现故障时对变压器安全保护。


(2) B变压器气体继电器动作后,没有查明原因条件下再次送电,致使故障发展,继续损坏设备。


(3) 上述2台变压器同属一个生产厂家制造,设备运行年限不长就发生严重故障,说明产品质量存问题。


  3 气体继电器使用维护注意事项


(1) 规定,对800 kV·A及以上电力变压器和400 kV·A及以上车间电力变压器均应装设气体继电器保护装置。


(2) 气体继电器使用前应经校验合格,并与变压器同时安装投入运行。应做好气体继电器定期校验和日常巡视检查维护工作,保证动作可靠性。


(3) 变压器安装检修后投运初期,气体继电器内可能会积聚气体,此时应退出跳闸保护,只投信号保护,待变压器内残存气体排尽后再投入跳闸保护。


(4) 变压器运行中进行大量放油、补油、带电滤油,更换净油吸附剂、开闭继电器连接管道阀门等工作时,易引起继电器误动,应退出跳闸保护,投信号保护。


(5) 经常检查和保持储油柜正常油位,保持呼吸器通畅,防止油位下降缺油引起气体继电器误动,还应设法检查循环油泵密封性能,防止负压进气。


(6) 气体继电器动作后,应检查继电器气室有无气体、保护装置二次回路有无问题、储油柜油位是否正常、有无负压进气现象,注意保存继电器内气体,设法取气样和油样尽快送检进行色谱分析,查明变压器故障和跳闸原因。必要时做电气试验检查,切忌盲目送电。


(7) 当变压器内部故障时间较长或程度较严重时气体继电器才有动作反应,它对早期潜伏性故障反应不灵敏。需要油中气体色谱分析才能发现诊断早期潜伏性故障,要注意做好定期和设备异常时色谱分析和电气试验。坚持预防为主,做好运行变压器安全保护。

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

章仁根 发表于 2016-8-9 09:35:47 |显示全部楼层
顶顶
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html