第一节 一般规定 1 容量在560KVA以上及有多回路高压开关柜的用电单位配变电所应有专人值班。容量在560KVA及以下的用电单位(特别重要的单位除外,可实行值班与检修相结合的形式,但必须对电气设备进行巡视检查。 2 对任何违反安全规定的命令,工作人员应予以抵制, 并报告发令人的主管领导。 3 应建立健全各种技术档案以及运行、检修、预试中的各项记录,并妥善保存。 4 在高压电气设备上工作,必须遵守下列各项规定: a.填写工作票或联系单,口头、电话命令必须记录或录音。 b.至少应有两人在一起工作,并指定监护人。 c.必须具备保证工作人员安全的各项组织措施和技术措施。 5 工作票应由主管领导指定的专人签发。工作票签发人不能兼任该项工作的负责人。工作许可人不得签发工作票。 第二节 运 行 1 值班人员值班时,不得从事修理和其他与值班无关的工作。 2 无论高压设备带电与否,值班员不得单独移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时,必须得到批准并有监护人在场,保持规定的安全距离。 3 变配电装置的巡视,应符合下列要求: a.凡有人值班的变配电所,每班至少巡视一次,无人值班的变配电所,每周至少巡视一次。巡视应在用电高峰时间进行。每月一次夜间闭灯巡视。 b有下列情况之一时,应进行特殊巡视或增加巡视次数: 天气恶劣时(大风、雷雨、浓雾、冰雹、冰冻); 新投入运行或修理后投入运行时; 满负荷或超负荷时; 电压变化在±5%以上时。 c.变配电所负责人、主管技术人员应经常进行监督性巡视检查和夜间巡视, 并做好记录。 d.巡视高压设备和线路时,不论线路设备带电与否均应视为带电,不得靠近或触及设备和线路。 4 倒闸操作必须遵守下列规定: a.倒闸操作必须根据电力调度或主管技术人员的命令执行。倒闸操作应严格执行操作票制度,每张操作票只能填写一个操作任务。 b.倒闸操作必须由两人执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护。单人值班的变配电所联锁可靠的简单操作可由一人执行。 单人值班时,操作票根据发令人口述填写,复诵无误后再执行。 5 凡在厂区(生活区)动土的单位必须在施工前向动力部门联系,并提供动土地区的范围和深度等有关资料,经同意后方可施工。 6 施工前,动力部门应向施工单位负责人交待电缆走向、深度、安全净距及施工中应注意的事项;施工过程中,必须有专人负责施工中的安全工作。 7 厂区地面所设地下电缆的标桩、 指示牌等任何人不准移动或拔除,凡批准动土的施工单位,在施工完毕后必须将地面平整好,标桩、指示牌恢复原状,并通知主管单位到现场共同检查验收。 8 地下电缆沿线的地面上不准堆放重物, 严禁倾倒垃圾及有腐蚀性的液体,禁止在地下电缆上面进行任何建筑。 9 架空线路的运行管理。 a.新投入运行的架空线路,在经过第一次大雨之后,应对杆塔基础进行填土夯实。 b.架空线路上的防雷设施,应与架空线路同时进行巡视检查。 c.处于污秽地区的架空线路,应根据污秽性质及等级,进行定期清理和反污秽技术措施。 d.在树木生长季节,应加强对架空线路巡视检查,修剪树枝,保证线路与树木之间的安全净距符合规程规定。 e.架空线路在过负荷或气温变化较大时,应检查导线弧垂、 交叉跨越距离及接头的接触情况。
|