章仁根 发表于 2016-2-16 08:35:56 |只看该作者 |倒序浏览
  1、本岗位属于易燃易爆的要害岗位,天然气控制箱周围、减压阀及管道周围都为危险区,不准吸烟及动明火,区域须有警示标志。
  2、需动火作业时,必须经安全、消防部门同意,办理动火手续,制定防火措施,签字盖章后方可生效,否则不准动火。
  3、值班人员必须尽职尽责,不准擅离岗位,防止意外事故发生,出现异常情况及时向有关人员报告。
  4、值班人员必须遵守操作规程,严格控制各项工艺指标加强巡检,不允许任何违犯厂纪厂规的现象发生。巡检内容:
  a、加强对天然气调压箱的巡检,注意天然气的进、出口压力、温度,运行声音是否正常、油位是否正常,调节阀的连杆、开关是否正常。
  b、检查天然气管路及设施连接处有无松动、漏气。发现松动、漏气及时处理。
  c、检查天然气控制箱、减压阀及管道周围不准明火作业及堆积易燃易爆物品。
  d、检查天然气消防设施是否齐全。
  5、值班人员控制天然气压力在安全范围,一旦发现异常,联系紧急停气以防意外事故发生。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2016-2-16 08:36:59 |只看该作者
巡 检 规 定
1、运行值班人员每小时进行一次巡检和记录,供气高峰期确保值班人员对气化区进行连续监测。
2、巡检范围及顺序:

LNG卸车台—LNG撬装区—电加热器—计量阀组区—放空区—消防泵房—配电房
3、巡检内容:
(1)LNG卸车台
卸车区不得积水;卸车管压力表不得有压力显示;卸车管各个阀门处于指定开、关位置。
(2)LNG撬装区

各个阀门处于指定开、关位置;仪表及氮气系统压力是否正常(0.3Mpa-0.4 Mpa);储罐压力0.4Mpa-0.6 Mpa; 出气化器压力0.2Mpa-0.22 Mpa;紧急切断及各种仪表工作是否正常。
(3)电加热器

水位是否在要求液位位置;介质温度是否稳定,是否符合要求;进、出阀门是否处于指定开启程度。
(4)计量阀组区

流量计工作是否正常;出站温度在00C -290C之间;出站压力在0.2Mpa-0.22 Mpa之间;
(5)放空区 是否有泄露现象。
(6)消防泵房 设备外观是否整洁,是否异常。
(7)配电房 变配电系统工作是否异常。
(8)巡检区域卫生是否洁净。
(9)消防器材是否齐全。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html