油开关严重漏油已使油开关失去灭弧能力,应做以下处理:(1) 立即取下缺油开关的控制电源保险,(2) 汇报调度和分局有关部门。(3) 设备(4) 条件允许带电处理漏油部位和加油的,(5) 可进行带电处理。(6) 不(7) 能带电处理、加油的,(8) 在调度值班员的指(9) 挥下,(10) 可以利用倒运行方式的方法,(11) 将漏油开关停电处理、加油。对本站110KV线路开关采用的是单母分段带旁路的接线方式,(12) 可经倒闸操作,(13) 使缺油的开关与旁母开关并列运行时,(14) 拔下旁母开关的操作保险,(15) 用拉无阻抗并联电流的方法,(16) 拉开缺油开关两侧刀闸,(17) 停电处理漏油并加油。对本站35KV线路开关而(18) 言就只有采取停上一级开关,(19) 退出;漏油开关后,(20) 再进行处理。