djclym 发表于 2009-2-6 08:54:00 |只看该作者 |倒序浏览

(1) 发现变压器着火后,(2) 应立即断开主变三侧开关,(3) 然后迅速向全站人员发出火警信号,(4) 通知站长及在站人员、119灭火。
(5) 站长接到火警信号后,(6) 应迅速组织全站人员灭火,(7) 灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开。灭火时应沉着、冷静,(8) 用站35kg推车式干粉灭火器灭火,同(9) 时辅助其他型号的干粉灭火器灭火,(10) 如果火势较大、着火点在主变顶盖上部,(11) 应立即打开事故放油阀,(12) 将油放至低于着火处。
(13) 如果干粉灭火机一时难以将火扑灭,(14) 应迅速考虑用沙子进行灭火,(15) 严禁用水灭火。
(16) 火扑灭后,(17) 应迅速向调度及分局领导汇报主变着火情况及扑救情况。
(18) 详细检查了解着火原因,(19) 将发生的情况及处理情况做好详细记录,(20) 等待分局派人处理。