易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 20113|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

原创:烟花爆竹销售专店和专柜的设置要求

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-9-21
帖子
17569

荣誉管理

跳转到指定楼层
楼主
cnjsjjjp 发表于 2015-12-29 09:29:33 |只看该作者 |倒序浏览
1、烟花爆竹专店的设置要求
烟花爆竹设专店销售时,专店应独立设置,不得与居住场所设置在同一建筑内,并与居住场所保持安全距离,外部安全距离要符合有关规定。
    计算药量小于1000公斤的B级以下产品销售专店与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30米,与其他烟花爆竹销售场所的安全距离应保持在50米以上,与其他危险物品(危化品、爆炸品等)生产、经营、储存等场所应保持100米以上的安全距离,与幼儿园,托儿所,学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍,医院的门诊、楼病房楼,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍等人员密集场所应保持不少于100米的安全距离。
烟花爆竹专店的建筑物防火应符合消防法规和规范的规定,烟花爆竹属甲类火灾危险性,其经营建筑物危险性等级为C级,建筑物耐火等级不应低于二级;
    建筑装修应符合GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定;
    店内电气设置应符合GB50161《烟花爆竹工厂设计安全规范》要求的规定;
    建筑物防雷、防静电应符合国家法律法规和符合GB50161《烟花爆竹工厂设计安全规范》、GB50057
《建筑物防雷设计规范》GB12158《防止静电事故通用导则》要求的规定。
    销售专店应有良好的通风、防潮、防虫蛀鼠咬的措施。
    专店应按照AQ4114《烟花爆竹安全生产标志》的规定设置安全警示标志。
2、专柜的设置要求
所谓专柜是指由一个或几个柜、橱组成的销售单一品种商品的相对独立的区域。烟花爆竹销售专柜应设置在具有二级耐火等级的建筑物内,不得与居住场所设置在同一建筑内,并与居住场所保持安全距离。面积超过500平方米的大型超市不宜设置烟花爆竹专柜。
烟花爆竹销售所使用的柜、橱应使用不燃或难燃材料制成,并应有相对封闭措施,与地面应保持不少于20厘米的空间距离,柜、橱应有足够的强度、刚度、稳定性和防潮性,单个柜、橱的高度一般不超过2米,长度不超过1.5米,宽度不超过0.6米。
   专柜销售区域应相对封闭,与其他销售柜台一般应保持1.5米以上的安全距离,店堂内应留有疏散通道,并保持通道通畅,保持安全出口畅通。
   店堂及其烟花爆竹专柜区域应设置醒目的安全警示标志和消防标志。   
分享分享0 收藏收藏1 转发到微博
我是老界

营长

Rank: 6Rank: 6

最后登录
2019-4-18
帖子
417

论坛元老

沙发
ntxiaowu 发表于 2016-1-30 16:53:53 |只看该作者
还能再具体一些吗
铁饭碗不是在一个地方吃一辈子饭,而是走到哪里都有饭吃!注安事务所首个网站:http://www.cjscse.com/http://ntraqy.cn.alibaba.com/
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

板凳
章仁根 发表于 2016-1-31 10:22:15 |只看该作者
顶顶
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

地板
章仁根 发表于 2016-5-6 10:29:40 |只看该作者
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

师长

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

最后登录
2018-3-1
帖子
159

论坛元老

5
我是寒号鸟 发表于 2016-5-9 10:21:53 |只看该作者
以下问题可以请教吗:第一、不得与居住场所设置在同一建筑内的要求。同一建筑是如何认定,他的法律依据是什么。第二、烟花爆竹的药量是如何计算的,店内存放的标准是如何认定。
回复

使用道具 举报

司令

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

最后登录
2024-7-25
帖子
238
6
lxa8685 发表于 2016-11-27 10:58:18 |只看该作者
平安是福
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-9-21
帖子
17569

荣誉管理

7
cnjsjjjp 发表于 2016-11-28 08:51:06 |只看该作者
我是寒号鸟 发表于 2016-5-9 10:21
以下问题可以请教吗:第一、不得与居住场所设置在同一建筑内的要求。同一建筑是如何认定,他的法律依据是什 ...

第一,消防法有规定;第二,由产品标准中规定药量,汇总计算。
我是老界
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-22 03:20 , Processed in 0.374229 second(s), 30 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部