易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 426|回复: 0

高、低压电力电缆安装要求

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

djclym 发表于 2015-12-8 08:32:19 |显示全部楼层

 为保证电缆线路安装的施工质量,促使电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,特定如下要求:

  1、电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。施工中的安全技术措施,应符合现行有关安全技术标准及产品的技术文件规定,对重要的施工项目或工序,应事先制定安全技术措施及严格按技术交底要求实施,电缆线路的施工及验收应符合国家现行的有关标准规范的规定。

  2、电力电缆的搬运:

  1)把电缆装车运到施工现场前,应检查电缆盘本体是否牢固,各穿钉螺栓如有松动应紧牢。

  2)电缆的运输和装卸应由熟悉电缆性能和起重工作的人员担任,并由一人统一指挥。禁止将电缆盘平放运输,以免压伤电缆。

  3)装运电缆时,应用绳索绑牢,电缆盘前后打好腰栓,并应用垫木垫好。行车时线盘前后不许站人,以免急刹车时伤人。

  4)电缆运输到目的地后,不允许将电缆盘从车辆上直接推下,应使用吊车或将其沿着坚固的跳板缓慢滚下。在松软的地上滚动电缆盘时,可在路上垫以木板等物。滚动电缆盘时应按电缆盘上的箭头方向滚动。多人滚动电缆盘时,应有专人指挥并防止倾倒或压脚。

  3、电缆敷设前应按下列要求进行检查:

  1)电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明、通风符合要求。

  2)电缆型号、电压等级、规格应符合设计要求。

  3)电缆外观应无损伤,绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿鉴定判断,并应试验合格。

  4、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排电缆,减少电缆接头,在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施,并减少交叉跨越的位置。

  5、电力电缆敷设:

  1)在放线前应检查所用的工具是否齐全可靠,不适合的工具宁可不用也不能凑合使用。检查通讯工具能在良好的工作状态。

  2)检查敷设电缆线路的路径是否畅通,有障碍物及时清理,以免工人经过时摔倒。在敷设进行中听从负责人统一指挥。

  3)敷设电缆前,应将电缆盘穿在轴上,用千斤顶或专用设备架牢固,使电缆盘转动时不致摆动倾倒。检查电缆盘是否完好,钉子、铁丝等容易刺伤工作人员的东西应全部拔除。电缆盘应设专人看护,放线人员应由专人统一指挥,如遇问题应立即停止以便处理。

  4)电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层撕裂等机械损伤。

  5)用滑车放电缆时,不要在滑车转动时用手搬动滑车,施工人员应站在滑车的下游方向。电缆穿孔或穿进管子时,施工人员握电缆的手的位置应与孔口保持适当距离。

  6)用机械敷设电缆时,应考虑绳索的机械强度,施工人员应站在安全位置,精神集中,听从统一指挥,在交通繁华地段施工应适当增加联系人员,电缆转弯地段和穿管处应设专人看管。

  7)在电缆夹层、隧道、人井中工作时,应有安全照明设备,以防撞伤,施工人员必须戴安全帽。在进入前,必须验明确保无有毒气体(检查时用矿工安全灯观察火焰,当灯焰迅速减弱或熄灭,证明有不燃气体且缺氧;当灯焰爆燃后熄灭,即有煤气、沼气等可燃气体;当灯焰伸长且呈蓝色,证明有汽油气体),当发现存在有害气体时,应先进行通风,排除有害气体后方能进行工作。

  6、电力电缆在施工过程中,容易造成因电缆过度弯曲而导致的绝缘损坏。因此,为了保证电缆的绝缘良好及线芯、外皮等不受损伤,规程规定其弯曲半径一般为电缆外径的6-25倍,具体要求须根据厂家要求或地区标准。

  7、 施放电缆时可用人工或机械操作或两者兼用,人工施放必须每隔1.5米~2米放置滑轮一个

  8、电缆端头从线盘上取下放在滑轮上,然后用绳子扣住向前拖引。无论任何情况下,都不能把电缆直接放在地上拖引,以免擦伤电缆,影响施工质量。用机械拖放电缆时,应缓慢前进,一般速度不应超过8米/分,牵引头必须加装钢丝套。

  9、电缆敷设就位完毕后,在缆体上 每隔10米紧缠一个电缆馈线标称牌,复土后在电缆走廊上方标钉“高压电缆”的不锈钢标示牌。

  10、电缆终端头与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,并应严格遵守制作工艺规程,应附工艺手册。在使用喷灯的工作现场,必须放置手提式灭火器。

  11、制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露的时间。由于塑料绝缘电缆材料密实、硬度大,有时半导电屏蔽层与绝缘层粘附紧密,剥切困难,易损伤线芯和保留绝缘层的外表面,应特别注意。

  12、电缆中间接头的事故率在电缆故障中占较大比例,电缆中间接头往往是在施工中没有根据电缆长度合理安排敷设造成的,故增加合理安排每盘电缆的要求。

  13、在雨天和路边制作电缆接头时,应做好防潮和防尘的遮蔽工作。

  14、接地线应和电缆头的金属外壳相连,并应与地网连接,户外终端头的地线应与避雷器接地线连接;户内电缆头装设零序CT时,户内头应对地绝缘,其接地线在穿过零序CT后再接地,以保证线路发生接地故障时发出正确的信号。

  15、电缆终端头和接头安装完毕后,应立即填写好“电缆终端(中间接)头安装记录卡”。

  16、电力电缆在投入运行后,必须考虑不致遭到各种损坏:如机械外力、震动、摩擦、化学腐蚀、杂散电流和热影响等。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-3-28 18:28 , Processed in 0.295390 second(s), 28 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部