 为确保配电箱式变压器的安装质量,满足工程规定要求,为此提出安装控制要求:

  1、安装前先检查安装地点是否具备安装、运输和装卸的条件。箱式变压器的运输,除提升螺杆和固定支撑槽钢外,变压器其他任何地方不能作为搬运移动的受力点。

  2、设备到达现场后,应进行外观检查:

  1)所有附件及有关资料应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封良好。

  2)油箱盖及封板的连接螺栓应齐全、紧固良好,无渗漏现象。

  3)检查柜盘的漆层完整、无损伤、柜盘上的表计、操作按纽、开关手柄等无残损。所有附件和相关证书资料齐全。

  3、箱式变压器的安装必须严格按施工设计图纸和技术交底要求进行。

  4、室外箱式变压器位置的选择应避开室外的低洼处,以防水淹损坏其电气部分。

  5、箱式变压器室,应做好防小动物进入的措施,包括高、低压电缆(含插接式母线)坑进出口等应用水泥或防鼠泥固定密封好。

  6、变压器接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。

  7、安装施工完毕后,应首先进行外表检查,油位应正常,外壳清洁,无渗漏现象,引线不应过松或过紧,各接头接触良好,各瓷套管清洁无裂纹,电压等级抽头调在适当位置,变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。