易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 477|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

临时用电安全防护监控

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
djclym 发表于 2015-12-8 08:29:47 |只看该作者 |倒序浏览

(1)临时用电监理监控工作:

  开工前必须编制专项临电方案,经监理审核后方可组织实施。

  临电安全由电气专业监理工程师负责。监理工程师日常不定期对现场临时用电安全进行巡视。

  (2)检查施工单位临电安全管理体系和制度:

  总包单位与分包单位必须订立临时用电管理协议,明确各方相关责任。分包单位必须遵守现场管理文件的约定,总包单位必须按照规定落实对分包单位的用电设施和日常施工的监督管理。

  施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理明确职责,并建立电工值班室和配电室,确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。

  施工单位应建立现场临时用电定期检查制度,并做好检查记录,建立内业档案资料。

  由持证电工负责现场临电的维护及施工用电动设备的安装,其他人员不得随意接电。电器拆装时必须两人配合。

  必须按临时用电方案设置和使用临电,临电系统安装完毕,施工单位内部要组织验收,验收合格后方可投入使用。

  (3)施工现场临时用电安全技术要求

  施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家级专业检测机构认证。

  独立的配电系统必须按部颁布规范采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

  在采用接零或接地保护的同时,必须逐级设置漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

  配电系统实行分级配电,设立三级配电:总配电箱,分配电箱,开并箱。

  室外配电箱应设防雨、防砸防护棚和围挡,围挡高度不低于1.7m,格栅间隔不大于150mm,设外开门并配锁,挂警告标志、配电箱管理制度及负责人标牌。

  各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途,并在电箱正面门内绘有接线图。各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色村,统一纺车,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。

  现场配电系统设三级以上漏电保护,形成分级保护,采用TN.S保护接零系统供电。漏电保护装置的选择要符合规定要求。

  电缆、电闸箱必须采用合格产品,即经有关法定部门认定的产品。

  对已用过的电缆、电线、电器设备在全使用前必须进行检查,对不符合用电安全的,必须进行修复、更换等处理,不准使用不合格品。

  开关箱与用电设备的水平距离不大于3米。焊机焊把线、地线要双线到位,长度不大于30米。两侧接线应压接牢固,要有可靠的防护罩,不得借用金属管道、钢管脚脚手架等,焊接线无破损,绝缘良好,电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

  施工现场塔吊做防雷装置,接地电阻不大于4Ω。

  一般所采用220V电源照明的必须按规定布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照 明器。

  施工现场的办公区和生活区应根据用途按规定安装照明灯具和使用用电器具。食堂的照明和炊事机具必须安装漏电保护器。现场凡有人员经过和施工活动的场所,必须提供足够的照明。

  使用行灯和低压照明灯具,其电源电压不应36V,行灯灯体与手柄应坚固、绝缘良好,电源线应使用橡套电缆线,不得使用塑绞线。行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内,符合户外电气安装要求。

  现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好接零保护,金属架杆手持部位采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线,电源线使用护套电缆线,电源侧装设漏电保护器。

  电焊机单独设漏电开关。手持电动工具、照明电源一侧加装漏电开关。

  电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m。电焊机两侧线应压接牢固 ,并安装可靠防护罩。电焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。电焊把线应使用专用橡套多股软铜电缆线,线路应绝缘良好,无破损、裸露。电焊机装设应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施。交流电焊机要装设专用防触电保护装置。

  12)固定式用电设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏”。

  13)一、二级闸箱安装在高于自然地坪200㎜以上,本工程由于受场地限制,可搭设高于地面2m架空平台。

  14)保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线的截面不小于工作零线的截面。与电气设备相连接的保护线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

  15)正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接零:

  电机、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;

  电气设备传动装置的金属部件;

  室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

  电力线路的金属保护管。

  16)手持电动工具的使用,依据国家标准的有关规定采用Ⅱ类、Ⅲ类绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损,电源线不得任意接长或调换,维修和检查应由专业人员负责。

  17)手持式用电设备的保护零线,要在绝缘良好的多股铜线橡皮缆线内。其截面不得小于1.5㎜2,其芯线颜色为绿/黄双色线。

  18)Ⅰ类手持式用电设备的插销上要具备专用的保护接零(接地)触头。所用插头要能避免将导电触头误作接地触头使用。

  19)施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

  20)主干供电线缆均埋于地下。主干供电线路埋地,埋设深度不得小于600㎜,并在电缆上下各均匀铺设不小于50㎜厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

  21)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地面0.2m处,必须加钢套管。

  22)临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑料绞软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明敷设。

  23)橡皮电缆架空敷设时,要沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

  24)埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒要能防水、防尘、防机械损伤,并要远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

  25)电缆接头要牢固可靠;并要做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

  26)室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得小于2.5m。

  27)进户线过墙要穿管保护,距地面不得小于2.5m,并要采取防雨措施。

  28)进户线的室外端要采用绝缘子固定。

  29)室内配线所用导线截面,要根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5㎜2,铜线截面应不小于1.5㎜2。

  30)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路要分路设置。

  31)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

  32)配电箱、开关箱要装设在干燥、通风等场所;不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则要采取保护措施。

  33)配电箱、开关箱周围要有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

  34)配电箱、开关箱要装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离要大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

  35)配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)要按其规定的位置紧固在电器。

  36)现场金属架构价物(照明灯架、垂直提升装置、超高脚手架)和各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

  37)检修各类配电箱、开关箱、电器设备和电力施工机具时,必须切断电源,拆除电气连接并悬挂警示标牌。试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护。


分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-4-25 18:34 , Processed in 0.452178 second(s), 27 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部