  1.0目的
        延长配电及控制柜内的设备使用寿命,确保配电柜控制柜正常运行。
        2.0适用范围
        2.1高压组柜
        2.2低压组柜
        2.3层间控制柜
        3.0职责
        在岗值班电工、巡修电器负责人、技工。
        4.0程序内容
        4.1高压组柜
        4.1.1按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、接地后进行检查有无磨损 、卡死现象,进行注油润滑。
        4.1.2对各分接触头进行检查,看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理,或更换。
        4.1.3查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。
        4.1.4查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。
        4.1.5查高压柜的仪表指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊,指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。
        4.1.6检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕,并对所有设备进行卫生清洁。
        4.1.7检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。
        4.2低压组柜
        4.2.1停电、验电、接地后进行检查各种断路器的机械部位的磨损,润滑情况。各类线圈的外部是否烧糊、变型,内部线圈是否变黑,是否有绝缘漆的气味。
        4.2.2检查各处线头的接点是否松动,有无因跳火形成的烧伤,变形情况,各种转换开关接触是否良好。
        4.2.3检查各绝缘子,柜内避雷器有无裂痕,放电痕迹,否则进行更换。
        4.2.4查各种仪表的指示灵敏度,“O”刻度是否正常。
        4.2.5带电检测各线路,有无过流、发热现象。
        4.2.6注重低压柜,内外卫生工作。
        4.3层间控制柜。
        4.3.1带电测量各线路有无超过设计电流的情况,有无发热甚至出现火星情况。有无放电现象。
        4.3.2停电检查各线路与开关控制部位的接头是否松动过流、过压保护灵敏度的检测等。
        4.3.3控制室内应常保持卫生清洁。