易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 428|回复: 0

电气反事故措施

[复制链接]

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

djclym 发表于 2015-11-26 11:22:10 |显示全部楼层
为彻落实部、局“防止电力生产重大事故的重点要求”,根据《电力技术法规》、《电业安全工作规程》及《电力生产安全工作规定》,并结合现场新设备投运、试运的特点,为防止人身伤事故,特制定如下措施:  1 强化安全意识,严格执行《电业安全规程》
  1.1 在心中要时刻树立“安全第一、预防为主”的八字方针,防患于未然。
  1.2 在现场工作的所有人员坚持“安全工作规程”的学习。
  1.3 抓好现场工作人员的安全规程考试,严格执行考制度和补考制度,切实做到考试合格上岗。
  2 防止人身触电措施
  2.1 电气设备一经受电后,应督促运行人员对带电设备做好醒目、正确的带电标志,施工的设备与带电运行设备要做好安全隔离,现场任何人员不得私自移动搬走这些安全措施。
  2.2 电气设备停电作业,必须严格按规程要求进行验电和装设短路接线,地线和接地端必须合格,严禁用缠绕法装设地线,严禁攀登设备构架或验电。
  2.3 在室内配电装置上工作,对可能脱落的母线侧刀闸或触头也要加装绝缘板,其他形式的电源侧刀闸或触头也要加装绝缘套或其他装置。
  2.4 发电厂和变电所配电装置的网门必须加锁。配电前后标志清楚,严禁单人开网门和装、拆地线工作。
  2.5 电气设备检修作业,必须严格危险点分析的规定。
  2.6 调试人员因工作需要,予合线路侧接地刀闸时,通知运行人员进行操作,验明无电后,方可合上接地刀闸。
  2.7 线路作业两端虽已装设地线,各工作位置必须装设临时小接地线。
  2.8在配电变压器台上工作,高、低侧必须有明显的断开点,并设专人监护及保持足够的安全距离。操作跌落式保险,必须使用绝缘用具在地面操作,禁止登台操作。
  2.9 配电线路作业要严格执行验电和装设短路接地线的规定,配电线路没有进行验电,严禁钻越和跨越导线,用户电源必须登造册,并装“倒向刀闸”,配电人员必须掌握用户电源的接地情况以杜绝返电。
  2.10 高压试验时在施加电压范围内要设临时围栏,禁止其他人进入,并有专业人员临护。工作人员着装整齐,保护器具完备。
  2.11 绝缘工具必须定期检查及做绝缘试验。工作时要按规程进行,所有的电动工具都要加装“触电保安器”。
  2.12 电气设备高压试验时,所有参加调试试验的人员必须到现场,由工作负责人主持安排各项安全措施的具体落实,并进行技术交底。试验工作区要做围栏(围绳),并设出入口,指定上下设备标志,严禁跨越围栏。构架上部及其他带电部位要有明显警告标志。部分停电作必须设专职临护人,临护人要尽职尽责,不得做其它工作。
  2.13 在带电设备周围严禁使用钢卷尺,皮卷尺和线尺(夹的我属丝等)进行测量工作。
  2..14 在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将电流互感器二次侧开路,工作时必须有专业人员临护,使用绝缘工具,戴手套,并站在绝缘垫上。
  2.15 电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下一次熔断器(保险)或断开刀闸。
  2.16 电气设备部分停电时,应向工作成员交代清带电部位,其他不明部位应视为带电。
  2.17 电气操作工作人员,不允许用湿手触摸电气设备开关及电气设备。
  2.18 带电工作应在良好天气下进行,在作业过程中如突然停电,作业人中应视为设备仍然带电。
  2.19 电气调试试验人员在操作和作业中必须配戴近电电报警器。
  2.20 电气设备发生故障,在开始工作前,必须作好安全措施,并指定专业人员临护,并做好记录。
  2.21 电气调试试验人员进行调试试验时,应配戴手套,穿绝缘鞋。应使用合适的绝缘工具,并且在使用前对绝缘工具进行详细检查。
  2.22 对于在电厂工作的非电气工作人员进入电气运行现场工作时,必须经电厂运行分场专业或主任许可并履行工作票手续,并由运行分场电气专业派合格人员进行临护,并按规定要求做好防触电的安全措施。
  2.23 使用喷灯时,火焰与带电部分的距离,应严格执行以下规定:电压在10KV及以下时不得小于是1.5m;电压在10KV以上的,不得小于3m。不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近将喷灯点火。
  3 防止烧烫伤、电弧灼伤等事故的措施
  3.1 凡接触或接近高温热体及有可能喷出高温热气流、火焰的设备必须穿棉布工作服,戴棉布手套(线手套)和口罩。禁止穿化纤服装接触此设备。
  3.2 不得在高温汽水管道、法兰、门杆处停留,不得在防爆门、锅炉火焰检查口处停留。
  3.3 非电气人员不得检修、拆装电气设备。
  3.4 允许手拉合的低压力闸在拉合时,必须戴绝缘手套(或线手套)并戴护目眼镜。
  3.5 更换交流低压保险器,动力直流保险器时,必须戴绝缘手套。
  4 防止高空坠落伤害事故措施
  4.1 担任高空作业电气调试试验人员必须身体健康。高空作业人员必须经过三级安全教育和体检合格。
  4.2 电气调试试验人员必须严格执行《安规》要求,正确使用安全帽、安全带、安全网。高空作业人员必须戴安全帽系安全带。凡发现工作人员的饮洒,精神不振者,禁止登高作业。
  4.3 高处作业须先搭建脚手架或采取防坠落措施,方可进行。
  4.4 安全带使用前应进行检查,并定期(每6个月)进行静荷重试验:试验荷重2205N(225KG),试验时间为5分钟,试验后检查是否有变形、破裂情况,并做好试验记录,不合格安全带应及时更换。
  4.5 上、下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护板、罩棚或其他隔离设施。工作人员必须戴安全帽。
  4.6 禁止登在不坚固结构上进行工作,为防止误登,应在这种结构必要点挂警告牌。
  5 防止机械伤害的事故措施
  5.1 工作人员进入现场、应穿工作服,袖口必须扣好,不应有可能被转动机器绞住的部分,禁止戴围巾和穿长衣服、女工作人员辫子最好剪掉,否则必须盘在工作帽内。
  5.2 禁止靠近试运设备的旋体和移动部分,严禁把手伸入栅栏内。只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可进行工作。
  6 手持电动工具安全检查项目:
  6.1 外壳及手柄不应有裂缝和破损。
  6.2 保护接地或接零线连接正确牢固。
  6.3 软电线或软电缆要完整无损。
  6.4 插头要完整无损。
  6.5 开关动作要正确、灵活、无缺陷。
  6.6 电器保护装置应良好。
  6.7 机械保护装置要良好。
  6.8 工具转动部件应灵活无障碍。
  6.9 工具的绝缘电阻应符合规定数值。
  6.10 工具的电源线应采用三芯、四芯护套软线。
  6.11 工具应存放在干燥无腐蚀场所。
  6.12 三级插头座的接头,接地插孔应单独用线。
  6.13 使用场所的保护接地阻应符合规定。
  6.14 护套软线插头不应任意接长、拆换。
  6.15 工具接地时应有专人做认真检查。
  6.16 必须正确使用漏电保护器。
  6.17 工具必须定期检查,并设有专人负责保管。
  7 防止厂用电动机烧损事故技术措施
  7.1 认真贯彻所属执行《85》黑电生字431号文件“关于电动机烧损原因的分析”和部颁“厂用电动机反事故技术措施”及部颁“厂用电动机反事故措施的分析补充规定”。
  7.2 认真做好电动机交接试验,及时发现问题、解决问题。
  7.3 对于定子线圈在槽内松动,槽楔不紧的以及引出线不牢的电动机,要及时进行加固。
  7.4 对于定子线圈端部的连线要特别注意固定和检查,对于工艺结构明显合理的应加以改进和重新绑扎,防止线圈连线在运行中发生绝缘磨损或断股事故。
  7.5 电机定子引出线的螺丝一定注意紧固。保证压接可靠,接线端子接触导电面积合格,防止运行中发热损坏。
  7.6 对于引出线接定子线圈端部,能加固的都要按排加固。
  7.7 电动机尽可能轻负荷启动。
  7.8 尽量避免在厂用6KV母线电压降低的情况下起动电动机。
  7.9 带空气冷却器的电动机应注意冷却器调整和水结露的问题。电动机停止运行时,应关掉冷却器进、出口水门。
  7.10 电动机冷态启动允许两次,间隙时间应大于5分钟,热态电动
  机允许启动一次,启动中禁止反复切合电机开关,防止开关触头过热及非全相而烧损。
  7.11 电动机严防进水,发现水泵盘根漏水应及时处理。严禁漏水吸入电动机内,水泵或风机的轴承冷却水路应通畅,防止堵塞造成冷却水进入电动机内。
  7.12 电动机周围要保持清洁,通风良好,防止飞灰、煤粉、汽水油污等有害物质进入而损坏电动机。
  7.13 防止电动机转子鼠铜条开焊及断裂。电机启动时40℃风温,铜条温度达316℃.冷态下连续启动两次,铜条温度为509.4℃,转子在热状态下起动一次,铜条温度为376.1℃转子铜条设计规定上限度不超过340℃.所以.应严格执行,允许冷态启动两次,热态启动一次,违者追究责任。
  7.14 对于鼠笼式电动机,要认真检查笼条子与转铁芯的坚固情况,发现转子笼条与芯有松动现象,应采取固定措施。
  7.15 两台电动机拖动的设备,禁止一台电动机运行。
  7.16 认真做好断路器、隔离开关和电动机检修工作。防止电动机断相运行、烧损电动机事故。
  7.17 防止电动机轴承及其它机械部件损坏,更换轴承质量要合格,润滑油与电坳机转数要相应。
  7.18 防止电动机风扇断裂。烧损电动机事故的发生。
  7.19 对高压电动机因线圈小头引线断裂(断股)烧损电动机问题采取的项措施。
  8 防止接地网事故措施
  8.1 新投入运行的电气设备接地装置必须符合接地要求。否则拒绝验收,并不能投入运行。
  8.2 结合电气设备大、小修对电气接地引线进行检查,特别是变电所电气设备和主变大压器中性点,电流互感器接地引下线,防止人身触电及设备烧损事故。
  8.3 对微机保护系统及微波等设备应设有独立的接地保护网络。
  8.4 定期对接地电阻进行测试,做好接地网防腐蚀,重点220KV变电所。
  8.5 接地网热稳定校核,严格按照变电所,单项或两地接地短路电流两秒种热稳定进行样核,不合格的进行改造,防止烧断接地网线。
  8.6 每三年反接地网电阻测试一次,并做好记录。
  9 防止开关事故措施
  9.1 认真贯测执行部颁“高压开关设备管理条例”各项规定,加强高压开关设备的技术管理工作。
  9.2 加强对高压开关齐备运行人员和检修人员的技术培训工作。熟悉掌握开关设备设备性能和检修运行的技术要求及工艺要求。
  9.3 新安装的开关应掌握并检查各中文件尺寸是否合格,内部是否清洁,液压机构内部清洁,液压油合格和各液管路不漏油、渗油、不合格必须处理和更换。
  9.4 对新装及检修后的开关必须严格按照“电气设备预防规程”和“电气设备安装规程”的标准试验和检查。
  9.5 各种高压开关安装和大修后必须严格测量开关的同期和合闸速度特性。
  9.6 对于小车及真空开关,分、合闸标志必须分明。在投入运行前五防机构闭锁必须可靠,开关是否在断开位置,在退出开关柜时,检查开关是否在断开位置。
  9.7 密切监视开关的灭弧油位,发现油位过低或渗油时及处理,严禁缺油情况下开关运行及停送电操作,开关断开后发现油位低或喷油情况应查原因及时处理。
  9.8 严格控制开关的大、小修周期,做到到期必修,修必修好的原则,对操作频繁经常跳合闸的开关应加装动作计数器,适当缩短开关检修周期时间。
  9.9 定期对高压开关瓷套和支持瓷瓶进行清扫,严防瓷套渗油及进水,加强瓷瓶的绝缘监督,防止瓷瓶污闪和绝缘降低,加强绝缘油的绝缘监督。
  9.10 防止电容器套管进水和受潮 。
  9.11 预防开关慢分、慢合、误动等机械故障时,加强对操作机构的维护。检查防水、防潮、防灰、防尘和小动物进入 。液压机构,冬季要有防寒措施,保温和电热设备并有恒温控制器,温度应保持在5℃~10℃之间。
  9.12 检修后的操作机构,必须检验在30-65%额定操作电压下,是否可靠跳闸,在80%额定电压下操作合闸线圈的接触器是否动作灵活,跳闸铁芯动作灵活,无卡涩现象。
  9.13 运行人员应注意检查熔丝。二次接线是否牢固,分、合闸线圈是否烧坏。
  9.14 预防液压机构漏油及慢分事故。
  9.14.1 预防漏油
  液压机构内部保持清洁,航空液压油保证合格,氮气储气筒活塞密封良好,所有密封应良好,油管卡套良好,防止漏油。
  9.14.2 油泵启动频繁或补压时间过长,应检查原因及时处理,运行中开关检修液压缺陷时,如不能停电,必须加机构防慢分装置。
  9.14.3 防止失压后打压慢分
  9.14.3.1 液压机构由于漏油失压或高压油进入氮气中造成升压等故障,必须及时处理,若不能停电而必须检修,必须采用有效措施,防止修复时重新打压造成慢分。
  9.14.3.2. 在电接点压力表失压闭锁后,开关场防慢分析施做时,严禁人为启动油泵打压。
  9.14.3.3 在使液压系统泄压前就将可靠的卡具装好,故障消除时,重新打到额定压力后,用手按合闸阀其打开,如卡具能轻易取下,说明故障已排除,如卡具仍被顶住易取下。说明仍有故障,应继续处理不得强行取下卡具。
  9.14.4 每年对液压操作机构,在合闸位置上分别做泄漏试验。
  9.15. 对220KV开关应检查铝帽上是否有砂眼,密封端面应无砂眼,是否平整,密封橡胶良好,检修时防雨水、防受潮。
  9.15.1 各种瓷件联接和坚固应均匀用力,防止用力过猛损坏瓷件,发现瓷瓶有损坏及时更换并查明原因。
  9.15.2 调整开关时应慢分、慢合、检查卡涩、各种弹簧及装置均应调整在允许的限度内,应定期检查有无变型及损坏。
  9.15.3 各种开关缓冲器应调整适当,在开关操作中,尤其是合闸操作时应起可靠和良好的缓冲作用。
  9.15.4 均压电容器在安装时防止“受力”引起渗油,轻微渗油,可调整固定螺丝,严重渗油必须更换。
  9.16. 检查保证SF6、SF17开关的本体气压0.7Mpa和工作机构压力3.15Mpa((气动合闸)30Mpa(液体压动合闸)如有漏泄应及进处理。严密监视SF6、SF17开关的本体气体微水含量不能高于150PPm。如果高于上述微水含量时,应进行微水处理,否则影响开关的绝缘强度。
  9.16.1 对全厂SF6全体开关应定期进行泄漏试验。并达到漏汽率不大于1%。
  9.16.2 每1-3年对SF6及少油断路器口间的关联电容器的绝缘电阻、电容量和tgδ测量。
  9.17 220KV开关及刀闸应有可靠的防误闭锁装置,对损坏的闭锁装置及时修复,没有安装的应按省局生产(88)第626号文件精神进行安装。
  9.18 高压厂用变的开关大修后必须做导电回路的电阻测量。
  10 防止发电机损坏事故措施
  10.1 防止发电机损坏事故方面,要继续贯彻86年颁发的“发电机反事故措施”以及其它有关事故技术措施。
  10.2 抓好新机组投产前的安全管理。加强质量监督的验收工作,把重大缺陷消除在投产运行前。
  10.3 氢冷发电机组,必须按额定氢压下运行,不得用降低氢压做为少漏氢和长期维持运行手段,运行中发电机允许氢气漏量为11m3/d。
  10.4 消除漏氢环节,氢气系统的阀门、法兰、仪表、密封瓦等定期检查试验,保证畅通、不漏氢不卡涩 。
  10.5 大修后的发电机组应严格进行气密性试验,不合格者严禁投入运行,对发电机转子护环进行装配状态下的探伤检查。
  10.6 加强发电磁机,碳刷维护工作,设专人每天维护检查二次,避免碳刷冒火,以防漏氢造成爆燃损坏发电机。
  10.7 及时清扫发电机 磁机冷却器,防止发电机温升高,长期线圈过热影响发电机绝缘。
  10.8 运行中的发电机组,现场禁止明火作业,必须明火作业时,必须由厂总工程师批准并且由专业部门测量发电机周围氢气的含量,合格方可进行工作。
  10.9 严防发电机内进油,发电机氢压与密封严格按规定值运行。
  10.10 保持发电机的氢气纯度,运行中氢气纯度每天化验一次。
  10.10.1 运行中发电机氢气纯度为98%。
  10.10.2 氢站提供氢气湿度在20℃水浓度不高于0.5g/m3为优质,在20℃水汽湿度不高于1.0g/m3为合格。
  10.10.3 运行中发电机氢气湿度应低于4.0 g/ m3 。高于4.0 g/ m3时必须查找原因,采取措施。
  10.11 严格监督检查发电机内冷水的导电度合格率
  10.11.1 运行中发电机线圈内冷水的导电度为2μs/cm。
  10.11.2 内冷水导电度超过额定值达到5μs/cm时信号装置发出警报,运行人员应立即用合格的内冷水更换原有不合格的内冷水,使导电度到合格值以下。
  10.11.3 当内冷水导电度达到10μs/cm时,应立即解除发电机负荷并与电网解列。内冷水PH值和铜离子超标时,必须更换内冷水使这两个值达到标准值。内冷水导电度超标直接影响发电机线圈的匝间绝缘。
  10.12 发电机轴室及主油箱内回油中氢气含量超过1%必须尽快停机消除漏氢根源。
  10.13 严防发电机出口短路。
  10.14 有条件时发电机定子转子线圈加装在线检测装置。
  10.15 内冷水中取样化验氢气含量超过3%时应加强对发电机的监视,同时注意绕组各部线棒温升,以及机体内是否有水排出。如发现捕集器氢气含量超过20%时,应立即停机消除故障。
  11 防止变压器损坏事故措施
  11.1 防止变压器进水受潮,防止漏油、渗油,对损坏的密封胶垫应及时更换。
  11.2 防止引线套管分接开关接触不良引起事故。
  11.3 防止线圈温升过高引起线圈绝缘老化和损坏,强油循环设备完好能正常投入运行。
  11.4 加强对变压器绝缘油的耐压和色谱分析,如发现异常,应立即查找原因。
  11.5 严禁变压器本体及套管漏油、渗油现象发生,表面油污应及时清扫,消除所有法兰放油阀门漏油、渗油点。
  11.6 220KV以下的绝缘油应做微机测量。
  11.7 大型变压器应加装绝缘在线检测装置。
  12 防止互感器损坏事故措施
  12.1 防止互感器进水受潮,防止漏油、渗油,对损坏的密封胶垫应及时更换。
  12.2 加强对互感器绝缘油的耐压和色谱分析,如发现异常,应立即查找原因。
  12.3 严禁互感器本体及套管漏油、渗油现象发生,表面油污应及时清扫,消除所有法兰放油阀门漏油、渗油点。
  12.4 220KV以下互感器的绝缘油应做微机测量。
  12.5 大型互感器应加装绝缘在线检测装置。
  13 保护及自动装置的反事故措施
  13.1 保护整定计算的资料必须经现场核实正确后,方可作为定值计算根据。
  13.2 因设备参数和运行方式的变化而引起定值变更,继电保护定值管理必 须及时修整方案,保证整定方案与实际相符。
  13.3 继电器通电试验时,当发现原定值与原通知单相差很大时,应查明原因。
  13. 4 进入现场调试人员,在动设备前,必须核对设备名称是否与工作票上的设备名称相一致,了解被检验装置的一次设备情况及相邻设备情况,并制定在检修工作进行的全过程中确保系统安全运行的技术措施,严防走错间隔,误动保护。
  13.5 严禁在运行的保护盘上钻孔,当需要在运行的保护盘附近钻孔或进行有振动的工作时,必须采取防振措施,必要时停有关保护。
  13.6 在保护盘和二次回路设备上工作时,必须将两侧邻近运行设备的元件端子排等用有“运行中”标志的布帘或绝缘物盖上,严防误触,误碰或垫片弹簧等物掉下造成事故。
  13.7 在控制盘或保护盘前后过道上搬运或放置设备时,必须保持足够的距离,严防误触运行盘造成开关跳闸。
  13.8 继电器的机构部分检查,必须列为重点,各项指标符合调试规程要求。
  13.9 现场检验工作,必须按符合实际的图纸进行,严禁凭记忆工作,如发现图纸与实际接线不符,必须查明原因,并按正确接线工作,严禁盲目草率工作。
  13.10 在新型的集成电路及微机保护装置上进行工作时,要有防止静电感应的措施,以免损坏设备。测量电路参数时,电子仪器端子与电源绝缘,设备外壳应与保护装置在同一点接地。
  13.11 在进行装置的整定试验时,要按有关继电保护机构提供的定值通知书进行,检验工作负责人应熟悉定值通知单的内容,并核对所给的定值是否齐全,所使用的电流、电压互感器变比值是否与现场实际相符和。
  13.12 在带电的电流互感器二次回路上工作时和在带电的电压互感器二次回路上工作应严格按照《电业安全工作规程》的有关规定采取必要的安全措施。
  13.13 在继电保护各项工作中,严格执行“防三误”措施,防三误即为误触、误碰、误整定、误接线,保证设备安全运行。
  13.14 对交流二次电压回路通电试验时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。
  13.15 对220kV线路微机保护及微机的故障录波器检验时,应在断开直流后,才可插拔插件,以防止烧损插件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-3-28 17:32 , Processed in 0.389660 second(s), 28 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部