一、接地装置的安装要求

1.接地装置的接地电阻必须小于4欧姆

2.接地极一般不能少于二根

二、接地装置的各类

1.  自然接地

在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其它金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属性管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

沙发
djclym 发表于 2009-2-2 08:44:00 |只看该作者

2.  人工接地

一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,坚直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。人工接地极的最小尺寸如下表:

材料类别

最小尺寸(毫米)

圆钢

直径16

角钢

40×40×4

钢管

外直径15.5,内直径13

在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地电极周围放置长效降阻剂。

回复

使用道具 举报

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-11-22
帖子
19519

优秀版主

板凳
djclym 发表于 2009-2-2 08:45:00 |只看该作者

接地线一般用裸导线(包括扁铁、圆钢),或绝缘导线(铜芯或铝芯),建议不用铝芯线,连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以妨接地强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式,接地线的最小截面积如下表:

材料类别

最小截面(平方毫米)

扁钢

户内24(厚度不小于3毫米)

户内48(厚度不小于4毫米)

圆钢

户内19.6(厚度不小于5毫米)

户内28.3(厚度不小于6毫米)

绝缘导线

1.5

裸铜线

4.0

接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测试器”测试其接地电阻是否符合规定。