高处作业安全规程
  1.凡在坠落高度基准面2米以上(2)有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。高处作业的级别如下:
  高处作业高度        级别
  25                    一级
  515                 一级
  1530                三级
  30米以上                四级
  强风(阵风风力六级以上,风速100.8/)、异温(高、低温)、雪天、雨天、夜间、带电、悬空、抢救等情况下的高处作业称特殊高处作业。凡高处作业必须经过危险作业审批手续,采取安全技术措施。
  2.高处作业的地面应划出禁区,加设围栏(),并在作业区不同的位置悬挂有关的警示标志。(1)禁区围栏()与作业位置外侧间距为:一级高处作业24米二级高处作业36米三级高处作业48米、四级高处作业510米任何人不准在禁区内休息或工作。(2)根据高处作业的分级,应在作业区醒目处悬挂标记,写明级别种类和技术安全措施。在作业区入口处悬挂有关标志牌,或危险信号旗,提醒作业人员和其他有关人员注意安全。
  3.凡患有癫痫病、精神病、高血压、贫血病、动脉硬化、器质性心脏病和其它不适于高处作业者,禁止上岗作业。
  4.作业前必须注意以下几点:(1)作业负责人(含班组长)要对全体作业人员进行安全教育,检查各种工具和防护用具、机电和其它设施是否安全可靠,发现问题立即调整、更换、停用,直至确认安全可靠,才能开始作业;(2)作业人员必须作好上岗前的一切准备,检查脚手架和所用的工具、设施、安全用具等,按规定穿戴好防护用品,准备好安全带,裤脚要扎住,戴好安全帽,不准穿光滑底、硬底鞋;(3)进行特殊高处作业,必须有保证安全的具体实施方案,明确各级各岗责任人和专职监护人。禁止在露天进行强风(六级以上大风)特殊高处作业,(4)夜间作业必须设置足够的照明设施。
  5.建筑施工靠近低压电源线路时,应距离低压电线至少2米,在2米以内时,应采取绝缘防护措施。距离10千伏线路至少应在5米以外,否则应采取绝缘屏护及防止误触事故的措施。禁止在高压线附近作业。
  6.高处作业人员在上下时,不得乘坐货梯和非载人的吊笼,必须从指定的路线上下。不准在高处投掷任何物件。不准将易滚易滑的物件堆放在脚手架上,工具、材料要放平稳牢固。工作完毕应及时将工具,零星构料、零部件等一切易坠落物件清理干净。
  7.严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层间设专用的防护棚或者其它隔离设施。
  8.当需要在石棉瓦等轻型屋面工作时,必须采取安全行走的技术措施,如铺设木板、跳板并加护绳等,在屋面下部增加安全网和安全带,不准在没有安全技术措施情况下冒险踩踏。
  9.无论任何情况,都不得在墙顶上工作或通行,严禁坐在高处的无遮拦处休息。
  10.脚手架不准超负荷使用(每平方米不能超过270千克),禁止多人集中在一块脚手板上作业。超过3米长的铺板不能同时站两人工作。
  11.进行高处焊接、氧割作业时,必须事先清除火星飞溅范围的易燃易爆品。若在锅炉、压力容器、金属构件、大中型产品工件等处作业高度大于等于2米时,必须搭设活动梯台、平台及防护拦网,禁止在无防护技术措施情况下登高作业。
  12.脚手板、斜道板、跳板和交通运输道,应随时清扫,不得有泥砂、冰雪,要采取有效防滑措施,并经工程负责人会同安全员检查同意后方可开工。
  13.使用的各种梯子必须符合GB7059.1—86GB7059.2—86GB7059.3—86标准规定,并应有防滑装置。梯顶无塔钩,梯脚不能稳固时必须有人扶梯。人字梯拉绳必须牢固可靠。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2015-6-12 10:19:50 |只看该作者
高处作业安全技术规程
  1.凡在坠落高度基准面2米以上,有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。高处作业分为四级:25米~级,515米二级,1530米三级,30米以上四级。
  2.高处作业人员必须经体检合格,凡不适于高处作业人员,如,年老体弱、女工怀孕、高血压、心脏病、癫痫病、严重近视等病症的人员,均不得登高作业。
  3.高处作业人员应使用合格的脚手架、支架、跳梯、跳板、安全带、安全网等进行工作。临空处应设置不低于1.2米的安全栏杆。工作前应认真检查安全设施的安全情况,脚手架的搭设应符合建筑安装工程安全技术规程建筑安装工人安全技术规程的规定。跳板的端部应拴牢,防止踏翻。
  4.高处作业区要划出禁区,加设围栏,并悬挂闲人免进禁止通行的标示牌。
  5.高处作业如无安全可靠的设施,必须使用安全带,但不许用一根绳子捆在腰部代替安全带使用。
  6.不准沿着拖拉绳和缆绳及其它斜绳攀登高空。要沿着马道、梯子和其它安全坚固可靠的攀登物登高,严禁用吊装升降机载人。
  7.不准坐在脚手架的栏杆上、墙头上、砖堆上或踏在未安装牢固的跳板、设备、管道及物件上。
  8.高空作业地点,如有冰块、霜雪,须打扫净,并采取防滑措施,遇有六级以上大风,暴雨、雷电、大雾等天气,一般应停止露天高处作业。
  9.不准站在不坚固的结构上,如石棉瓦屋等上进行操作,不准在墙顶上和高空梁、管上行走,如必须在其上面走动或经过,则应采取可靠的安全措施。
  10.楼板上的孔、洞应设坚固的复盖板和围栏,夜间登高作业必须有足够的照明。
  11.高处施工和在脚手架上运料或操作时,不要奔跑或多人聚集在一起,不要玩笑打逗,多人运材料时,要离开一定距离。
  12.高处作业所用的工具,应放在工具袋内。暂不能用的工具必须放置稳妥,工具材料不能上下扔掷,须经马道运送或用绳索吊运。
  13.一般情况下避免上下双层垂直作业,必须时,上下层的中问要设置隔离设施,下面工作人员戴安全帽,无隔离设施不许在下方操作并逗留。
  14.使用梯子时,应遵守我厂使用梯子安全注意事项
  15.靠近输电线路作业时,要注意空中电线,要距离普通电线1.5米以上,距1OKV以下高压电线在2.5米以上。并要防止运送导体材料触碰电线。
  16.进行高空处焊接、气割作业时,必须事先清除火星飞溅范围的易燃、易爆物品。
  17.登石棉瓦作业时,必须按厂在石棉瓦上作业安全注意事项执行。不固定好跳板,不准登石棉瓦作业。
  18.杆、柱等物体端部,有可能滑脱时,不准做安全带的生根点。
  19.在易散发有毒气体的厂房上部及塔罐顶部施工时,应有专人监护。
  20.安全带使用注意事项:
  (1)安全带应定期检查及进行荷重试验,必须使用具有合格标志的安全带。
  (2)棉、维纶安全带、绳、网要防止接触高温。
  (3)使用安全带,应详细检查有无损坏,附件是否齐全,不要凑合使用。
  (4)安全带的拴挂,只能高挂低用,不宜低挂高用。安全带应拴在人的垂直上方,应尽量避免采取低于腰部水平的拴挂方法。
  (5)安全绳要挂在安全牢固的构件上,不得拴在尖锐的棱角上。或专为挂安全绳而设的钢丝绳上。

我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

营长

Rank: 6Rank: 6

最后登录
2017-12-20
帖子
176
板凳
wet18653281067 发表于 2015-12-4 21:45:22 |只看该作者
多谢分享。
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-9-21
帖子
17569

荣誉管理

地板
cnjsjjjp 发表于 2015-12-5 11:05:10 |只看该作者
此刻的心情图
我是老界
回复

使用道具 举报

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

5
章仁根 发表于 2015-12-5 20:32:12 |只看该作者
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-8 22:37 , Processed in 0.343320 second(s), 28 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部