1、 作业人员应经过专业培训考试合格后,方可上岗作业。 2、 空压机房应保持清洁和干燥。 3、 不应将汽油、油棉纱等易燃易爆物品存放在机房内和储气罐附近,并定期检查消防设施。 4、 储气罐放置处应通风良好。距储气罐15m以内不应进行焊接或热加工作业。 5、空压机在运行过程中不应对其进行维护保养及检修作业。 6、安装或检修后的空压机,应进行试运转,应在确认性能可靠后方可带负荷运行。 7、操作高压开关柜,应站在绝缘胶皮垫上,并戴上绝缘手套。 8、严禁使用汽油或煤油清洗空压机的空气滤清器、气缸和其他压缩空气管路等零件。不应用燃烧方法清除管道油污。 9、用压缩空气吹洗零件时,严禁将管口对着人体或其他设备。 10、内燃机冷却水温过高需要打开水箱盖时,应戴手套或用厚布衬垫,人的面部应避开水箱口。 11、加油时严禁吸烟和接近明火源。 12、作业人员使用移动式油动空压机应遵守下列规定: 1 起动前的检查与准备应包括下列内容: 1) 各连接部分应紧固可靠,各运转部分和阀门应动作灵活,加满冷却水;检查并添加燃油、润滑油;检查各油、水、气管道应无渗漏。 2) 确认柴油机减压杆放在起动位置。 3) 确认燃油调整杆放在低速位置。 4) 确认主离合器处于分离状态。 5) 各防护装置齐全良好,储气罐内无存水。 2 起动时应遵守下列规定: 1) 分离起动机离合器,打开汽油箱油阀。 2) 接通点火线路,将化油器风门关闭。 3) 套上起动手轮,缓慢转动至感觉手轮的阻力较大时,急速转动2~3次后,打开化油器风门,再转动手轮,直到发动为止。 3 起动柴油机应遵守下列规定: 1) 起动机运转预热后,方可将变速箱手柄搬到高速位置。 2) 将接合机手柄向后拉,使起动机小齿轮与柴油机飞轮齿圈啮合。若啮合不顺,可短暂接合起动机离合器。 3) 松开调速器弯杆,将离合器手柄后拉,平稳地接合起动机离合器。 4) 起动机以正常转速带动柴油机,将减压杆手柄推向预热位置,待柴油机运转加热后,把燃油调整杆放在中间位置,再将减压杆推向作业位置。 5) 应密切注视机油压力。 6) 柴油机发动后,及时将起动机离合器分离,关闭汽油箱油阀,待汽缸内汽油烧完后切断点火线路,停止起动机,起动机连续运转时间不应超过15min。 7) 柴油机起动后,应分别用低速、中速、额定转速进行加热运转,同时注意各仪表读数应正常,水温升至55℃以上后,方可带负荷运转。 4 运转作业应遵守下列规定: 1) 注意柴油机仪表读数,倾听机械运转声音应正常。如发现异常情况应立即停机检查。 2) 空压机的排气温度不应超过160℃,润滑油温度为50~85℃,润滑油压力应为98~294kPa,但不应低于98kPa。 3) 储气罐内最大压力不应超过铭牌规定的压力。 4) 所有连接部分不应有漏气、漏油或松动现象。 5) 每工作2~4h,应开启中间冷却器和储气罐的冷凝油水排放门1~2次。 6) 做好机器的清洁工作,空压机长时间连续运转后,严禁用冷水冲洗。 5 停机应遵守下列规定: 1) 停机时应逐渐开启储气罐的排气阀,使气压逐渐降低,并相应地降低柴油机转速,使空压机在无负荷、转速在550~600r/min情况下运转5~10min。 2) 脱开主离合器,空压机停止运转。 3) 将柴油机转速降至500~550r/min,继续运转5min,然后停止供油,使柴油机停止运转。 4) 关闭柴油机出油阀。 5) 冬季温度低于5℃时,停机后应立即放净未加防冻液的冷却水。 6) 其他机型起动、运转、停机等操作按其说明书执行。 13、作业人员使用固定式电动空压机应遵守下列规定: 1 起动前的准备和检查应包括下列内容: 1) 清除机体和电动机附近的工具和杂物,并清扫干净。 2) 曲轴箱中的油质和油量应符合要求。 3) 压气管路各阀门开闭应灵活,并处于开机前的位置。 4) 长期停机后,应向齿轮油泵内注满机油,摇动齿轮油泵使油压升到100kPa以上。 5) 各连接部位无松动现象,安全防护装置应齐全可靠,电动机及电气设备应正常、并应保证电器设备的外壳有良好接地装置。接地电阻不大于4Ω;起动设备动作灵活,操作把手应置于零位,油断路器在断开位置,可控硅励磁装置所有开关均处于停机位置。 6) 中间冷却器如有气压,应进行排放;调节卸荷器,使空压机处于无负荷状态。 7) 打开冷却器进水阀,并调至适宜流量;向注油器内注入清洁的压缩机油至规定高度,摇动注油器手柄,向汽缸内注油,并确认油已进入汽缸。 2 运转作业应遵守下列规定: 1) 各仪表指示,各部油位、油温、油压、水温、排气温度及气压等应符合要求。 2) 电动机及机械部分应无异常响声和震动,电气各部运行正常无过热现象,电流表、电压表的指示应在规定范围内。 3) 注油器工作应正常。 4) 中间冷却器及各管路等部位无漏水、漏气等现象。 5) 冷却水流量应均匀,不应有间歇性的排气及冒气泡等现象。 6) 卸荷器和安全阀压力调定后不应变动。 7) 中间冷却器及储气罐内积水和油每班应排放2~3次。 8) 各部位螺丝、销子无松动现象。 3 空压机运行中发现下列情况之一时,作业人员应停机检查: 1) 压缩机发生严重漏气或漏水;冷却水突然中断。 2) 润滑油压力降到100kPa以下或突然中断;润滑油温度过高。 3) 中间压力、二级排气压力或排气温度超过允许范围。 4) 电流表、压力表、温度表指示值突然超过规定。 5) 压缩机或电动机有不正常声响;电动机的滑环和电刷间,有严重跳火现象。 4 作业人员在停机时应遵守下列规定: 1) 应逐渐关闭减荷阀门,使空压机空载运转。 2) 应先关小冷却水的进水阀门,15min后全部关闭。 3) 排放冷却水须待水温降到60℃以下后进行。 4) 空压机日常维护保养及检修的废弃物(含油料)应集中保管处理,不应乱扔乱倒。
|