易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 371|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

低压设备带电作业安全规定

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2014-12-16 09:01:30 |只看该作者 |倒序浏览
  在低压设备上带电作业,应遵守下列规定:
  (1)在带电的低压设备上工作,应使用有绝缘柄的工具,工作时应站在干燥的绝缘垫、绝缘站台或其他绝缘物上进行,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。使用有绝缘柄的工具,可以防止人体直接接触带电体;站在绝缘垫上工作,人体即使触及带电体,也不会造成触电伤害。低压带电作业时使用金属工具,金属工具可能引起相同短路或对地短路事故。
  (2)在带电的低压设备上工作时,作业人员应穿长袖工作服,并戴手套和安全帽。
  戴手套可以防止作业时手触及带电体;戴安全帽可以防止作业过程中头部同时触及带电体及接地的金属盘架,造成头部接近短路或头部碰伤;穿长袖工作服可防止手臂同时触及带电和接地体引起短路和烧伤事故。
  (3)在带电的低压盘上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的绝缘隔离措施。在带电的低压盘上工作时,为防止人体或作业工具同时触及两相带电体或一相带电体与接地体,在作业前,将相与相间或相与地(盘构架)间用绝缘板隔离,以免作业过程中引起短路事故。
  (4)严禁雷、雨、雪天气及六级以上大风天气在户外带电作业,也不应在雷电天气进行室内带电作业。
  雷电天气,系统容易引起雷电过电压,危及作业人员的安全,不应进行室内、外带电作业;雨雪天气,气候潮湿,不宜带电作业。
  (5)在潮湿和潮气过大的室内,禁止带电作业;工作位置过于狭窄时,禁止带电作业。
  (6)低压带电作业时,必须有专人监护。带电作业时由于作业场地、空间狭小,带电体之间、带电体与地之间绝缘距离小,或由于作业时的错误动作,均可能引起触电事故,因此,带电作业时,必须有专人监护;监护人应始终在工作现场,并对作业人员进行认真监护,随时纠正不正确的动作。

分享分享0 收藏收藏0 转发到微博
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2014-12-16 09:02:53 |只看该作者
低压系指电压在250V及以下的电压。低压带电作业是指在不停电的低压设备或低压线路上的工作。
  对于一些可以不停电的工作,没有偶然触及带电部分的危险工作,或作业人员使用绝缘辅助安全用具直接接触带电体及在带电设备外壳上的工作,均可进行低压带电作业。虽然低压带电作业的对地电压不超过250V,但不能理解为此电压为安全电压,实际上交流220V电源的触电对人身的危害是严重的,特别是,低压带电作业使用很普遍,为防止低压带电作业对人身的触电伤害,作业人员应严格遵守低压带电作业有关规定和注意事项。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-23 08:25 , Processed in 0.467779 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部