【探因】
火灾疑因电暖故障引发
皇冠KTV位于长垣县城东北角,楼高5层,呈扇形,正面装有巨大的玻璃幕墙。
“在县城数十家KTV中,无论从价位或装修上,皇冠都只是中等。”昨日,当地一位皇冠KTV的常客陈兴国说。
陈兴国介绍,皇冠KTV开了三四年时间,“包间费200多元三小时,送酒水,陪酒姑娘200元两三小时,消费不高,生意一直很好。”
附近烟酒店老板说,由于火灾发生时是凌晨,大多数住在周围的人都是第二天早晨才发现皇冠KTV发生了火灾。一名附近居民提到,凌晨听到救护车鸣笛,“但没听到起火的声音。”
根据目击者称,火灾发生后,消防车、警车、救护车停满了路口,多人被从里面抬出来,由于运送不及,很多死伤者被临时搁在了KTV门外的水泥地上。
烟酒店老板说,一名警察告诉他,火灾原因是“放在KTV吧台的一个电暖器起火”。
昨日下午,一名在现场执勤的民警称,他了解的消息也是KTV里的电暖器出现故障。电暖器引发吧台起火后,火呼啦啦烧了起来,皇冠KTV一楼只是大厅,但楼上各层是一个挨一个的包房,浓烟直往上蹿。
昨日,就起火原因,长垣县各部门始终未给出具体说法,宣传部门一名负责人称,事故原因仍在调查中。
【调查】
被堵塞的逃生通道
陈兴国描述在皇冠KTV里的感受:处处狭窄。两侧包厢中间的走廊宽仅1米左右,没有电梯,“楼梯跟普通居民楼的差不多,很狭窄,客人一多,就要侧着肩膀上楼下楼。”
在正门右侧,还有一个小门,一名常客说,他平时总看到KTV的服务员和陪酒姑娘从这个小门出入,但客人很少知道这里还有门。
新京报记者注意到,皇冠KTV还有一扇门通往背后的居民小区。门外都是杂物,看得出被封死许久。
透过后门旁的窗户可以发现,后门所在的房间堆满了成箱酒水,俨然是库房。
新京报记者还发现, KTV的楼上多个窗户均被砖块封死。
小区居民张菊称,KTV后面不足5米就是居民楼,噪音扰民,小区居民反映过多次。后来,为了隔音,皇冠KTV就把窗子堵死了。
另外,KTV三楼一扇玻璃窗被砸烂,窗下的下水管道及周围墙体上有多处血迹。
一名知情人称,事故发生时,有一客人在窗口呼喊,试图直接往下跳,一名居民拿手电帮其照明,该客人才顺着下水管下来。
“正门被大火封了,小门没人知道,后门被堵死,窗子也被堵上,一楼大厅一着火,浓烟就呼呼往上走,上面很多人是被熏死的。”陈兴国说。
知情人称,此前皇冠KTV曾被消防部门下过整改通知。昨日,记者就此询问长垣县宣传部门,一名负责人称,政府部门还在核实这个情况,“还没办法答复。”
|
|