2014-11-04 健康安全环保小助手






1、氧气瓶安全技术操作规程​
1.1 移动搬运:​

1.1.1在搬运使用前,先要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。​

1.1.2装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止 互相撞,损坏和爆炸。​

1.1.3在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。​

1.2氧气瓶保管与存放​

1.2.1库房周围不得放易燃物品。​

1.2.2库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。​

1.2.3氧气瓶减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。​

1.3 氧气瓶使用规定​

1.3.1安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。​

1.3.2瓶中氧气不准用净,应留0.1Mpa。​

1.3.3检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。​

1.3.4氧气瓶不准改用充装其它气体使用。​



2、乙炔气瓶安全技术操作规定​

2.1 移动搬运:​

2.1.1在搬运移动乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰,应使用专用夹具和防雨的运输车。​

2.1.2夏季要有遮阳措施,防止暴晒,严禁与氧气瓶及其它易燃物品同车搬运。​

2.1.3工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。​

2.1.4乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。​

2.2乙炔气瓶保管与存放:​

2.2.1乙炔瓶贮存时要保持直立,并有防倒措施,严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存,不应设在地下室或半地下室。​

2.2.2乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所,不得放在橡胶等绝缘体上,瓶库或贮存间有专人管理,要有消防器材,要有醒目的防火标志。​

2.3 乙炔气瓶使用规定:​

2.3.1乙炔气瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改。​

2.3.2乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。​

2.3.3使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。​

2.3.4使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧入使用,对已卧入的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用,否则危险。禁止敲击,碰撞等粗暴行为。​

2.3.5使用时乙炔气瓶不得靠近热源和电器设备。​

2.3.6乙炔气瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。​

2.3.7乙炔气瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于下表规定的余压。​



3、焊割作业注意事项​

3.1严禁在带压力的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。​

3.2点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。焊枪带有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。​

3.3在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有的孔、口打开。​

3.4使用状态下氧气瓶和乙炔瓶的安全距离是5米,乙炔距明火安全距离10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。不使用状态下,氧气瓶和乙炔瓶的安全距离为2米。存放的时候为分开存放(专库专用)。​

3.5工作完毕,应将氧气瓶、乙炔气瓶的气阀关好,拧上安全罩。检查操作场地,确认无着火危险,方准离开。