djclym 发表于 2008-12-29 09:57:00 |只看该作者 |倒序浏览

少油断路器经两三次跳闸后,油内往往会出现一些炭粒而使油的颜色发黑。油发黑后是否还能使用,应根据发黑后的油能否满足灭弧要求和影响灭弧的程度而定。通常,油被电弧分解所产生的气体和油蒸气的绝缘性能对灭弧起主要作用。而油本身是否含有炭粒以及含量多少对灭弧的影响很小。因此,发黑的油并非绝对不能使用。

另一方面,随着极间距离的增加,油中炭粒对击穿电压的影响越来越小。当极间距离大到一定值时,新油与炭化油的击穿电压值基本上趋于相同,因此发黑的油对断路器的绝缘性能无多大影响,不必立即换油。

少油断路器的换油周期一般与其小修周期相同,也可在触头检修期内换油