易安论坛

 找回网站密码
 注册易安网通行证

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 472|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

交流电焊机安装使用环境/安全技术交底

[复制链接]

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

跳转到指定楼层
楼主
章仁根 发表于 2014-9-21 09:04:21 |只看该作者 |倒序浏览
工 程
名 称                 分 部
工 程        机械设备
安装使用
分项工程(工种)名称:交流电焊机安装使用环境/安全技术交底

1、焊机应有完整的防护外壳,设有防雨、防潮、防晒的机棚。
2、焊机不允许在高湿度(相对湿度大于90%)、高温度(环境温度不超过40度)的环境下工作。
3、应配备足够的消防用品,施焊现场10m范围内,不得堆放氧气、乙炔、木材等易燃易爆品以及腐蚀等有害气体。操作班组长填写“动火审批表”报项目经理,项目经理按动火级别审批。
4、从焊机连接到焊钳的电缆应用橡皮绝缘软电缆。一次线长度不超过5m,穿管保护;二次线长度不超过30m,接头不超过三处,绝缘完好。当焊机距离工地较远时,焊接电缆(二次线)电缆截面必须加大,使电缆上的电压降在4V左右,否则电弧焊将不能稳定燃烧,影响焊接质量。
5、使用前,应检查并确认初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌的规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。
6、一、二次接线柱处应有保护罩,接线螺栓不松动。
7、焊钳与把线绝缘良好、连接牢固,不得用钢丝绳或机电设备代替零线。焊接时采用干燥木板垫脚,下雨时不得露天焊接。
8、次级抽头联结铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认完好齐全、无松动或损坏。
9、多台焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台焊机的接地装置,应分别由接地极处引接,不得串联。
10、焊机使用自动开关控制,电闸箱设置匹配的漏电保护器,设备外壳做保护接零,使用符合要求的开关箱。
11、操作人员必须持证上岗。操作时要戴绝缘手套、戴好面罩等整套电焊安全防护用具,不得目视弧光,并须警告靠近弧光附近的人不可目视弧光。工作场所应用护板与其它工作隔开。
12、在狭窄处或容器内进行电焊工作时,须考虑通风设备。
13、铲除焊件的铁锈和清除焊闸时,须戴手套和镶有普通玻璃的保护眼镜。
14、工作完毕临时离开工作场所时,必须切断电源。
15、夜间不在施工现场使用电焊机,以保证无射入周围居民家中弧光,以免造成光污染。
16、严禁酒后进入施工现场,工作中要喝盐水补充盐分。
17、进入施工现场必须戴安全帽、并系好帽带。
18、所有安全防护用品(具)必须是在有效期内的合格品。
19、必须明确本工种的安全操作规程及其它有关环境/安全知识,工作中随时检查工作岗位的环境及使用的工具、材料、电气,发现隐患及时处理或上报。
20、焊接时要防止中毒、尘肺等职业病。
交底人:
                 年   月   日        接底人:
年   月   日
分享分享0 收藏收藏0 转发到微博

版主

论坛元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-8-12
帖子
54076

优秀版主

沙发
章仁根 发表于 2014-9-21 09:05:18 |只看该作者
交流电焊机安全操作规程
1、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒火灾等事故的安全措施。
2、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。
3、焊接现场10m范围内,不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。
4、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。初、次级接线处必须装有防护罩。
5、次级抽头联接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全、无松动或损坏。接线柱处均有保护罩。
6、多台电焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台焊机的接地装置,应分别由接地极处引接,不得串联。
7、移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。
8、严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物的容器和受力构件上进行焊接。
9、焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。
10、在容器内施焊时,必须采取以下的措施:容器上必须有进、出风口,并设置通风设备;容器内的照明电压不得超过12V,焊接时必须有人在场监护。严禁在已喷涂过油漆或胶料的容器内焊接。
11、焊接预热件时,应设挡板隔离预热焊件发出的辐射热。
12、高空焊接时,必须挂好安全带,焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。
13、电焊线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋设在地下,如通过轨道时,必须从轨道下面穿过。
14、接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或铁轨上,绝缘应良好,机壳接地电阻不大于4Ω。
15、雨天不得露天电焊。在潮湿地带工作时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。
16、长期停电用的电焊机,使用时,须用摇表检查其绝缘电阻不得低于0.5MΩ,接线部分不得有腐蚀和受潮现象。
17、电焊钳应有良好的绝缘和隔热能力。电焊钳握柄必须绝缘良好,握柄与导线连结应牢靠,接触良好,连结处应采用绝缘布包好并不得外露。操作人员不得用胳膊夹持焊钳。
18、清除焊缝焊渣时,应戴防护眼镜,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。
19、在负荷运行中,焊接人员应经常检查电焊机的的升温,如超过A级60℃,B级80℃时,必须停止运转并降温。
20、作业结束后,清理场地、灭绝火种,消防焊件余热后,切断电源,锁好闸箱,方可离开。
我以我血荐安全,辅就世人安康路。这里有许多安全资料可供下载,欢迎光临:http://www.esafety.cn/blog/u/3012/index.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|易安论坛 ( 京ICP备11028188号  

GMT+8, 2024-11-15 12:30 , Processed in 0.310124 second(s), 26 queries .

© 2006-2014 易安网.

易安论坛程序支持:Comsenz Inc & Discuz!X

回顶部