taihuatcp 发表于 2014-5-5 09:26:37 |显示全部楼层
请专家老师朋友们找隐患,提出整改措施,如果能指点有关标准规范就更好 谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

sxiyun 发表于 2014-5-5 23:39:55 |显示全部楼层
配电室与宿舍不应在同一房间
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2020-9-21
帖子
17569

荣誉管理

cnjsjjjp 发表于 2014-5-6 21:57:28 |显示全部楼层
sxiyun 发表于 2014-5-5 23:39
配电室与宿舍不应在同一房间

出处?
我是老界
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最后登录
2017-10-12
帖子
6584

优秀版主

gdcool 发表于 2014-5-7 09:05:08 |显示全部楼层
有人值班的配电室,应设单独的值班室。当低压配电室兼做值班室时,低压配电室的面积应适当增大。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班时应有直接通向户外或通向走道的门。GB50053-94 4.1.6      
一花一世界,一叶一菩提。
回复

使用道具 举报

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最后登录
2021-3-20
帖子
27616

荣誉管理

sxiyun 发表于 2014-5-7 15:08:34 |显示全部楼层
cnjsjjjp 发表于 2014-5-6 21:57
出处?

不知道,经验,感觉有危险
回复

使用道具 举报

班长

Rank: 2

最后登录
2014-5-9
帖子
3
anquan2935 发表于 2014-5-9 14:20:36 |显示全部楼层
学习了,
回复

使用道具 举报

排长

Rank: 3Rank: 3

最后登录
2014-11-14
帖子
9
zgy3556 发表于 2014-5-26 14:08:01 |显示全部楼层
和我们的一样呀
回复

使用道具 举报

连长

Rank: 4

最后登录
2016-5-28
帖子
16
官真伟斐 发表于 2014-6-28 23:38:13 |显示全部楼层
不错不错,很好很好,谢谢分享












pa66美国杜邦加纤15]http://www.dgjcsl.com
回复

使用道具 举报

营长

Rank: 6Rank: 6

最后登录
2016-10-28
帖子
90

论坛元老

李志雄 发表于 2014-7-3 10:02:03 |显示全部楼层
从照片上看隐患有1、无绝缘毯 。2、电线穿墙无管、无衬套。3、无灭火器。4、配电房内不能睡觉,另设值班室。
回复

使用道具 举报

连长

Rank: 4

最后登录
2016-5-28
帖子
19
超苗步辉 发表于 2014-7-13 14:19:33 |显示全部楼层