瓦斯分液罐火灾的灭火战术 | 2015-7-6 10:41:00
瓦斯分液罐火灾的灭火战术
1、起火部位 瓦斯分液解中存有大量的瓦斯和轻汽油,它仕于常减压装置常压塔和换热器之间。
2、火灾扑救中的危险性①如果瓦斯分液罐的法兰或管线接头处发生泄漏,瓦斯及大量油气燃烧,很快会形成大面积的地面与空间火灾。②若不及时控制人势或采取工艺处理,会引起邻近设备燃烧。扑救时油气成瓦斯汇集到某个部位后,如果不及时用蒸汽或雾状水流冲散,会形成二次爆炸。
3、战术原则及扑救措施 ①接警迅速出动,到达火场后,进行火情侦察。若发现瓦斯气体泄漏,要利用侦检器材测定其浓度,划出警戒区,设立警戒标识,随后进行堵漏。②若法兰或管线破裂外溢燃烧,用干粉或雾状水进行扑救,并出直流水枪冷却周围其他罐。③若巳形成大面积燃烧,应迅速调集干粉车,集中所有力量,接近燃烧区,然后用干粉炮向燃烧猛烈部位喷射干粉,待灭火后,迅速用喷雾水冷却燃烧罐,并在水枪掩护下进行工艺处理。④若油品和瓦斯已经大量外泄,形成地面流淌火灾和罐体火灾,确定一时不能阻止泄漏的情况下,应首先扑救地面油品火灾,待时机成熟后,再消灭气体火灾,防止发生二次爆炸,5出于瓦斯泄漏火灾,常聚集在地面坑凹及管道处,并且扩散速度极快,燃烧范围很大,在扑救时,应从四周包围,逐渐缩小燃烧范围,然后一举消灭。
4、灭火注意事项①到达火场后,注意火情变化,不能轻易进入燃烧区。②注意冷却邻近罐,常压塔及换热设备,防止火势扩大。③注意风向变化,水枪手应尽可能站在上风和侧风方向,并选择有利地形,防止发生爆炸事故。