带电灭火时应做的安全防范措施 | 2015-7-6 10:41:00
带电灭火时应做的安全防范措施
扑救带电火灾是一项比较危险的作业,灭火指挥员要全盘考虑火灾现场的情况,做好各项安全防护措施,在确保安全的前提下组织实施灭火工作。
(一)穿戴防护用具:带电灭火时,扑救人员应当穿着绝缘鞋,防止脚腿部位接触带电体。要戴绝缘手套,防止手直接与带电体接触;有条件时灭火人员应穿均压服,穿戴均压服时一定要把帽子、袜子、手套、胶鞋之间用铜丝和铜扣连接好,使其相互间连成整体。
(二)设置接地装置:在金属水枪喷嘴上,安装接地线,方法是用截面积5~10mm2的铜绞线作接地线,用长1m以上,直径50mm钢管或50×50mm的角钢作接地棒,接地线两端分别与水枪喷嘴和接地棒牢固连接。且接地棒最好钉入底下0。5m,要求土壤不能太干燥,并在接地棒处倒入盐水或普通水使接地体与导线之间可靠连接,导除水枪上的电流。另外,避雷针引下线、自来水接管,金属暖气管、电线杆拉线都可以作为接地装置使用。
(三)保持最小安全距离:最小安全距离指人体通过漏泄电流<1mA时应保持的最小距离。在实施带电灭火时,扑救人员以及所使用的消防器材装备要与带电部分保持足够的距离,电压越高,距离越大。距电压10KV的带电体,保持最小距离不应小于40cm。当室内高压电气设备或线路发生接地时,其周围4m范围内,灭火人员不得靠近,如在室外,其周围8m的范围以内,人员不得接近。在用水带电灭火时,无论采取何种措施,一般的最小安全距离都应保持在≮5m;扑救变压器火灾时,扑救人员所站位置的地面水平距离与带电体高度形成的上倾角应≯45°。在扑救架空带电线路火灾时,灭火人员与带电体导线之间的仰角应≯45°,并应站在线路外侧,以防导线断落后掉下触及人体致人伤亡。架空电线断落时在水流能到达火点的情况下,人与带电体之间应尽量保持较大的水平距离,发生电线断落时,要划出警戒区,禁止人员入内。
(四)避免人体与带电体接触:在用水带电灭火时,扑救人员的身体各部位不要接触直流水枪射向带电体的水柱,以防止漏泄电流经过人体入地;不须接地线的情况下,宜采用塑料水枪,进一步提高绝缘强度;在向带电设备射水时,水枪手宜穿普通圆筒胶靴,在灭火中,防止水流入靴中,其他人员要防止与水带接触;使用直流水枪灭火时,如发现放电声或放电火花、有电击感时,采取卧姿射水,将水带与水枪的结合部金属触地,以免触电伤人;破拆时,要防止工具与带电体接触。没有穿戴防护用具人员,不应接近燃烧区,以防地面水渍有导电危险;
(五)尽量采用高压水枪的雾化水流扑救。高压水枪口径一般为6。5mm、7。0mm、7。5mm、8。0mm,工作压力4MPa,其对应射程为9m、11m、12m、15m,雾化水滴直径100—200um,并根据电压高低选好距离,雾化水流正常后,才能射向带电体进行灭火。实践证明喷雾水枪喷嘴距离带电体1。5m,并大于7。07×105Pa的水压下进行灭火时,没有漏泄电流。用喷雾水枪灭变压器火灾时,要求水枪手不要乱摆动,最好用两支枪相对用强有力的喷雾水流覆盖窒息将火灾扑灭。
(六)合理采用射流形式:使用铜网格代替不能使用接地棒的地方。尽量采用喷雾水流带电灭火,喷雾水流可以不接地线,但要根据电压大小选好与带电体的安全距离,消防车泵压力保持0。5~0。7MPa。直接使用充实水柱带电灭火。宜用大口径水枪,采用点射进行远距离射水灭火或使水流呈抛物线状落于火点,增加水柱长度。