煤气管道及贮罐火灾处置方法 | 2015-6-11 17:00:00
煤气管道及贮罐火灾处置方法
管道煤气供气方式的供气设备主要由管道门站、高压站、储配站、调压站和管道上的附属设备等组成,其流程如下:
气源→处理厂→门站→储配站、→调压站→用户
由于管道隐蔽工程以及载体介质本身易燃易爆,并处于一定的压力状态,因此,煤气的输送、贮存和使用都具有较大的火爆危险。
管道贮罐煤气火爆事故的原因主要有以下几个方面的原因:
1、设备老化、严重腐蚀、遭受重力机械的撞击或阀门连接不严导致泄漏或者管道设备超负荷运行、带故障运行、超过使用期限、超过规定压力以及设备监控系统失灵,计量装置不起作用等。
2、设备上的阻火装置、泄压装置、防爆片、防爆膜等不起作用或危险区域的电气设备不防爆,无防雷、防静电装置等。
3、由于地震、台风、洪水、雷击等自然灾害引起的泄漏、燃烧或爆炸事故。
4、安全责任,安全组织、规章制度和管理措施不落实,以及违反操作规程等。
5、选址不当、设计上存在严重不足或发生跑、冒、漏、滴的设施(设备)质量不符合要求。
6、人为破坏或其它意外原因引起的灾害。
处置方法:
因煤气管道、储配站、调压站等大多数处于地面和居民较密集的地方,所以当中队接警后应立即派人或打电话通知公安、交通、煤气公司、医疗部门等有关单位到场,协助扑救火灾,维持火场秩序,防止爆炸、中毒事故的发生。同时,应合理调集相应的扑救力量火速赶到火场,应按以下程序进行扑救:
1、疏散群众、设立警戒、救治伤员。首先要疏散火场附近的人群、车辆以及重要物资,指挥员要仔细侦察火场情况。掌握当时的风向及有无爆炸等危险情况,对火场的情况要作到心中有数,重点做到防止蔓延和防止发生二次灾害,同时要积极抢救受伤人员。在其它部门到达之后,要重点加强警戒,在确保周围群众和参战人员的安全后,与其它部门单位密切配合,协同作战。
2、积极冷却、防止爆炸。当煤气在阀门、管道等处泄漏燃烧时,消防队到场后,要组织足够数量的水枪进行冷却,同时应启动罐区的自动喷淋装置,控制燃烧、防止爆炸、然后再会同有关技术人员研究灭火、堵漏措施。
3、关阀断料、停止供气,泄压导流、相机灭火。如果罐体或管线上阀门完好,消防人员可以在技术人员的指导下关闭阀门停止供气,但必须要有水枪掩护,有条件的也可以实施导流,通过出液管线将着火罐倒入其它空罐中,从而减小罐体或管线压力。当管道压力减少到最小时(但不可造成负压),这时火焰最低,可从四面采取用沙、土、干粉灭火器进行消灭。同时利用开花、直流水枪对罐体、管道或设备进行冷却,并稀释和驱散余气。这时要严格禁止明火和非防爆电器及手机等带入现场。
4、水流切封灭火。对于有规则的煤气贮罐,管道跑漏火灾,只要用多支高压直流水枪交叉切封,是能够扑灭的,由于管道跑漏都具有一定的压力,当气体跑出贮罐管道时,只有和氧混合才能燃烧,而喷口处气体密度大,和氧气的混合还未达到燃烧条件,因此,火焰和喷口处都有一定的间距,设备内压力越大,这个间距越大。由于燃烧蔓延方向是和喷射方向相反,而氧气的补给正好同喷射方向相同,所以,只要用足够的高压直流水枪,交叉切封,既破坏氧气的补给,又切断火焰气柱蔓延,当出现瞬息间断时,火焰即熄灭,需要注意的是,应始终使贮罐管道保持正压,防止造成回火引起爆炸,同时要实施不间断冷却,对能注水封堵的管道在断气的同时应注水封堵,防止爆炸。
5、对煤气渗漏较小的火灾,因压力和温度都比较低,可用浇湿的被褥麻袋片等,捂盖到喷口处,可将火灾窒息,特别是家用煤气更适用。
6、利用干粉灭火剂灭火。对于无规则的破裂跑漏煤气火灾无论使用直流还是雾状水流都是不易扑灭的,这时组织大量的干粉进行扑救效果较好,因为干粉既起了化学抑制作用,又有覆盖隔绝作用,只要干粉有足够的喷射量,火灾是完全可以扑灭的。
7、因地制宜、灵活灭火。煤气火灾往往是破口不规则,燃烧点所处位置不同,这样就给扑救工作带来了许多困难。在许多情况下,必须坚持因地制宜,灵活灭火的办法。 如地下煤气管道,年久锈烂,土壤沉陷,接头松动,漏气,在抢修中发生火灾是常有的事,这种火灾对周围的影响不大,情况不复杂,可用干粉予以扑灭,在压力不大火苗不高时,也可用雾状水淋湿麻袋片进行扑救。 对于煤气贮罐的裂缝火灾,多数裂缝在上部,扑救时必须有足够的水枪,予以冷却,以保持金属结构的耐压强度,同时消防队员应设法登高到上面,利用湿棉被予以堵漏扑灭,而且要采取相应的减压措施,但必须保持正压,防止负压造成贮罐爆炸。 处于高空情况下的煤气管道破裂发生的火灾,往往由于干粉枪和手提式干粉机上不去,而不易被扑灭,这时候可以利用可能的登高设备,集中数支高压大口径水枪,对破裂处用水枪强行封闭,是有可能扑灭的,如水枪无法打到火点,可在下部管道采取开洞输灌水蒸气、二氧化碳、干粉、水、泡沫等予以扑灭。 在明火被扑灭以后,要用大量的雾状水来驱散气体,冷却设备、管线并防止煤气中毒,待设备、管道冷却后,立即将气源切断,彻底消灭火灾。
- 上一篇:未着火煤气泄漏事故的处置
- 下一篇:煤气罐火灾的处置方法