未着火煤气泄漏事故的处置 | 2015-6-11 16:58:00
未着火煤气泄漏事故的处置
煤气泄漏后,无论是对贮罐,还是气瓶,皆具有直接的威胁,他们都成了威力巨大,随时可能爆炸的“炸弹”,处置不慎,往往会造成灾难性的后果。因此,一旦发生煤气泄漏事故,必须马上采取有效措施,并把握好以下几个环节:
1、防止泄漏气体着火、爆炸
煤气大量泄漏后,如果没有火源存在,是不会引起爆炸着火的。在这种情况下,消防人员应首先弄清风向,同时要迅速断绝一切火源、电源,特别是下风方向的火源,大至做饭的明火,小到衣服摩察产生的静电火花,都要考虑到。
2、设置警戒区,疏散群众
(1)根据气体扩散范围,周围的环境、地形、气象等情况,组织人员在现场四周200-300米范围内设置警戒哨,下风方向应设置的更远一些,禁上任何车辆、人员进入警戒区,并将警戒区划分为重危区、轻危区、安全区,并设立标志,可使用气体检测仪测定警戒区的设置范围。
(2)将在警戒区内的事故处置人员减小到最低限度,进入重危区内的人员要实施二级防护,并利用水枪掩护(凡在现场参与处置人员,最低防护不得低于三级)防护标准见下表:
(3)在警戒区四周设置明显的标志,消防部门要积极与公安、交通等部门共同配合搞好警戒工作,并及时通知救护、供气、供电、供水、医疗等部门协同处置。
3、断气、堵漏
由于泄漏的煤气与空气混合随时都有可能达到爆炸极限而发生爆炸,因此,无关人员应尽快撤离到上风区,然后以最快的速度寻找泄漏点,在技术人员的指导下,利用水枪掩护关闭进气阀或减小罐体和管道压力,采取措施进行堵漏。对堵漏工具和堵漏方法,过去我们的办法是用木楔、棉被、包布包扎浇水冰冻的方法堵漏,这种方法的效果较差,现在,我国已有了各种比较先进的堵漏工具和带压堵漏技术,只要掌握了这些技术,堵漏速度会更快,效果会更好,具体可采用以下办法:
(1)当管道发生裂口式泄漏时,可以采用金属封堵套管、外封式堵漏袋或电磁式堵漏工具进行堵漏,也可采用麻袋片缠绕管道裂口处,边缠边浇水,随浇随结冰,直至堵住为止(此法在冬季尤佳)。
(2)当管道产生孔洞式泄漏时,可采用木契、金属堵漏锥、堵漏夹具等进行堵漏。
(3)当发生阀门或法兰泄漏时,可采用阀门堵漏工具组或注入式堵漏胶,法兰专用夹具等进行制漏。
(4)当管道或罐体发生缝隙式泄漏时,可使用外封式堵漏袋,电磁式堵漏工具组或用石棉毡、麻袋片覆盖在裂口处,喷洒大量水,结冰后将裂口堵死(此法适用于压力不太大的情况下使用)如压力较大,可采用粘式堵漏密封胶进行堵漏。实施堵漏要积极寻求煤气公司专业技术人员的支持,必要时要以他们为主,消防部门为辅。具体堵漏方法可参照下表:
险区的气体浓度是控制和消除危险的有效措施。可以用喷雾水枪(或开花水枪)在供水量充足的情况下,形成一道水幕墙,逐步向前推进,驱赶气体加快泄漏气体流动速度,使煤气在安全地带散开,也可以利用厂区内设备释放大量的水蒸气或氮气,如2001年2月包头市友谊大街在施工时由于不慎致煤气主管道破裂,包头市消防支队会同市煤气公司的技术人员采取关阀断料,用金属堵封套管堵漏的办法进行堵漏并利用6支喷雾水枪一字排开逐步推进,最终将气体全部驱散,从而成功地处置了这起严重的泄漏事故。